parafudrlar çoğu kez neden ve nerelerde iptal ediir??? gerçekten çok ama çok merak ediyorum..
Maalesef bu konuya yeterli derecede hassasiyet gösterilmiyor.
Şu anda mevcut şebekedeki parafudrların %99'u direk hatta bağlı , ayırıcı v.s. yok.YG hattı Sekonder Koruması arıza görüp açıyor.
Hattan arıza geliyor , ilk günah keçileri parafudrlar oluyor...
Başlanıyor birer birer devre dışı bırakılmaya.Hat tuttuda mı , yapılan manevrada sağlam olduğu anlaşılan parafudrlar , tekrar enerji kesilip bağlanmıyor.
Gözlemlediğim kadar ile şebekedeki parafudrların %60-70 gibi bir oranı iptal edilmiş , ya da yok.
Tabii ki sadece bunların hatta bağlanması da yetmiyor.
Periyodik olarak toprak dirençlerinin de ölçülmesi gerekli...Bu da ayrıca bir külfet tabii.
Demek istediğim bağlı olduğu trafonun ayırıcısının girişinde.Çıkışında olsa daha doğru olur...Hayrettin bey ne demek istediğinizi anlamadım ? Parafudrlar hatta zaten direk bağlanır.Ayırıcı sonrasındadır ve çalışması ve işlevini yerine getirmesi ile bir lakası yoktur. Amaçlanan yıldırım düşmesi veya hat gerilimi yükselmesinde parafudr içinden toprağa atlama yaparak tehlikeli gerilimden sistemin zarar görmesini engeller. Ayrıntılı şema aşağıda trafo direği ;
Demek istediğim bağlı olduğu trafonun ayırıcısının girişinde.Çıkışında olsa daha doğru olur...
ayırıcı çıkışı demek trafo buşinglerine geldin demek trafonun dibindesin o noktada parafudr trafoyu korur mu?