parafudrlar çoğu kez neden ve nerelerde iptal edlir?

Tek faz yok ihbarları Elektrik Arıza Bakım Onarımını yapan ekiplerce değerlendiriliyor (gelen Düşük Voltaj şikayetleri ile)...
Burada esas amaç trafoyu korumak , onu koruyan sigortayı korumak değildir.
 
Tek faz yok ihbarları Elektrik Arıza Bakım Onarımını yapan ekiplerce değerlendiriliyor (gelen Düşük Voltaj şikayetleri ile)...
Burada esas amaç trafoyu korumak , onu koruyan sigortayı korumak değildir.

Yahu ihbar gelse ne olur bir fazda gerilim aşırı yükseldi o fazın yüksek gerilim sigortasını attırdı. Trafoya fazın biri gelmedi sekonder alıcılarımın alayı ayvayı yedi. ondan sonra ihbar gelse ne yazar müdahale edilse ne yazar saliselik mevzu bunlar.
Yıldırımda seksiyonerim izolatörleri kurt ağzı yani tüm seksiyoner elemanları risk altında o gerilime göremi dizayn edilmişler? Bence savunulacak bir tarafı yok bu işin. İşlerine geldiği için ekonomik olduğu için uygulanıyor.
 
Sn. Analizör, bir de şu yönden düşünün olayı:
Parafudr arızası durumunda sadece bir trafonun beslediği AG hatta mı arıza oluşmasını istersiniz?
Yoksa o hatta bağlı bütün trafoların beslediği AG hatlarda mı arıza oluşmasını istersiniz?
Buna vereceğiniz cevap konuya açıklık getirecektir.
 
Sn. Analizör, bir de şu yönden düşünün olayı:
Parafudr arızası durumunda sadece bir trafonun beslediği AG hatta mı arıza oluşmasını istersiniz?
Yoksa o hatta bağlı bütün trafoların beslediği AG hatlarda mı arıza oluşmasını istersiniz?
Buna vereceğiniz cevap konuya açıklık getirecektir.

1.parafudur ayırıcısı kullanırım.
2.Trafo direğimden önceki hat başı seksiyoneri tesis edip enerjiyi kesebilirim.
3.Yüksek gerilim hattı arıza yapsın açtırsın A.G. yüklerim ve tesisim benim için çok daha önemli.
3.Masraf olacak diye riski göze almam.
 
Son düzenleme:
1.parafudur ayırıcısı kullanırım.
Sadece bu bile yeterli aslında.

2.Trafo direğimden önceki hat başı seksiyoneri tesis edip enerjiyi kesebilirim.
Bahsedilen konu tek direkli trafo direği içindi.

3.Yüksek gerilim hattı arıza yapsın açtırsın A.G. yüklerim ve tesisim benim için çok daha önemli.
Bir olur iki olur. Üçüncüde tedaş gelir parafudrlarını boşlar. Giderken de der ki: Parafudrlarını ya aırıcıdan sonraya al. Ya da parafudr ayırıcısı kullan.

3.Masraftan olacak diye riski göze almam.
Buna ancak şu yorumu yapabilirim:
Siz esnaf değilsiniz. İşveren de değilsiniz. Tedaş çalışanı da değilsiniz. Bunu ancan bu üç grup insan anlar. (Polemik çıkmasını istemem. Can güvenliğini sağlamak için her zaman çok para harcanmasına gerek yoktur.)
 
Madem çok para harcamaya gerek yok o zaman tek başına 1.madde yetiyorsa diğerlerini konuşmaya gerek yok o zaman olay netleşmiştir. Teşekkürler.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar,trafo ark boynuzlarından deşarj oluncada sigortalardan birisi atabiliyor.Trafo üzerinde kuş çarpıldığında da sigortalardan birisi atabiliyor.Neticede dağıtım sisteminde hem trafo koruma amaçlı hem branşmanlar üzerinde sigortalı ayırıcılar kullanıyoruz.Her arızada üç fazıda kesen bir sistemimiz yoktur.Sadece kesici olan yerlerde her üç fazıda açtırıyoruz.Her hangi bir tesis bırakın parafudrdan dolayı iki faza kalsın.Kuş çarpılması veya herhangi bir arıza nedeniyle iki faza kalabilir.Bu nedenle bunun önlemleri AG seviyesinde alınmalıdır.İmkan varsa YG seviyesinde de alınabilir.
PARAFUDR AYIRICIDAN SONRA TESİS EDİLMELİDİR.Artık parafudr ayırıcısıda kutudan standart olarak çıkmakta olduğuna göre kullanmayan da yoktur herhalde.
 
aslında parafudurlar iptal edilmemelidir asla ve asla hiç doğru bir uygulama değil
hataa herkesin evlerinde sayaçatan sonra parafudur kulanması lazım çünki türkiye şebekelerinde anahtarlama akımları çok fazla bu nedenle sistemdeki Elektronik cihazlar bir anda pik yiyebiliyor 220 veya 380 volt bina içi parafudur kullanmak çok faydalı bir davranış biçimi olur kanatindeyim
 