21.05 tarihli yazımı tekrar gözden geçirmenizi öneriyorum.Bu çerçevede,onlarca uygula-
mamız,Türkiyenin,orajlı gün sayısı bakımından 1. sıradaki bölgesinde ,sorunsuzca çalışmak-
tadır.Paratönerle birleştirme parçaları LEUTRON, B,B+C,D tipi parçalar ise LEUTRON ve
PHOENİX tir.Bu malzemelerin,tek başına kullanılmaları yeterli değildir.Topraklama dirençleri-
nin de uygun değerli olmaları gerekir.Biz,bu değerleri,genelde ( 500 ohm x metre özgül di-
rençli arazide ) 1-1,5 ohm olarak sağlayabiliyoruz.Burada kritik konu,bu elemanların seçimi-
dir.AG malzeme seçimleri,şebeke tipine ( TN-TNS-TNCS-TT ) göre seçilmektedir.Konu,çok
özel bir konudur.Detaylı bilmeden " kesinlikle " vs. gibi hükümlerle insanların kafası karıştı-
rılmamalıdır.Benzer ürünler,Simens,Legrand,Merlin-Gerin,Obo,Dehne vs. gibi onlarca firma
tarafından üretilmektedir.Lutron ve Phoenix firma ürünleri Aktif Enerji Kontrollu olduğu için,
tarafımızdan tercih edilmiştir.
Sonuç : Malzeme seçimi,UZMAN firmaya yaptırımak ve ÇOK İYİ topraklama tesisatı yapmak
şartiyle,PARATÖNER TESİSATI,DİĞER TOPRAKLAMA TESİSATLARI ile birleştirilebilir.
Başka önemli bir gerçek : Paratönerler,binayı ve tesisi korur,tesisatı korumaz.Paratöner
olan her binada,tesisatı ( kuvvetli akım,zayıf akım,data,tlf.,fax,modem vs. ) korumak üzere
sekonder koruma cihazları kullanılması ( B,B+C VS ) ZO RUN LU DUR.