Paratoner ve bina topraklaması bileştirilir mi?

2001 yılında çıkan topraklamalar yönetmeliğine göre, tüm topraklamaların,öngörülen uygu-
lamalar çerçevesinde birleştirilmeleri gerekir.Paratöner tesisatının,ekte verdiğim malzeme
kullanılması ve eşpotansiyel uygulanması kalinde,birleştirimesinde sakınca bulunmamaktadır.
Paratöner bulunan binalarda,bu uygulamaya ilaveten,B, B+ C , B + C + D , D tipi gibi
darbe koruyucuları ile de desteklenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.Resimde görülen
malzeme, " spark gaps " ismi ile bilinmektedir.Doküman,Lutron firmasına aittir.

Bahsedilen darbe koruyucu ile ilgili bir resim ,broşür, marka ve özellik gibi bilgi ekleyebilirmisiniz.
 
Leutron firmasına ait birkaç örnek.
 

Ekli dosyalar

  • _IsoPro Kombi-Netzlösungen (10.11.2003 en).pdf
    1.5 MB · Görüntüleme: 187
  • 487814+487827_TA 100_500 C 22_03_05.pdf
    61.8 KB · Görüntüleme: 134
  • 487830+487850_TC 100A_500A10_06_04.pdf
    270.3 KB · Görüntüleme: 120
mesutelb arkadaşmızın sorusunu yeni gördüm,kusuruma bakmasın.Paratöner topraklaması-
nın,temel topraklama ile uygun cihazlarla ( aşağıdaki TA-TC ) birleştirilmemesi durumunda,
iç tesisattaki gerilim yükselmeleri daha yüksek olur.O itibarla,birletirilmeleri daha uygun-
dur.
 
mesutelb arkadaşmızın sorusunu yeni gördüm,kusuruma bakmasın.Paratöner topraklaması-
nın,temel topraklama ile uygun cihazlarla ( aşağıdaki TA-TC ) birleştirilmemesi durumunda,
iç tesisattaki gerilim yükselmeleri daha yüksek olur.O itibarla,birletirilmeleri daha uygun-
dur.

Cihazların katologlarını inceledim... Teşekkürler...
 
arkadaslar, ben rusyada calisiyorum..bildiinz gibi bu memleket pratikte ve teorikte enerjide lider bir devlet... biz burda pratonerdir,yildirimdan korumadir,topraklamadir hepsini birlestiriyoruz... yani yoetmelik(gost) izin veriyor. bence birlesmesinde bir sakinca yoktur. hem yildirim dustugunu farz edelim anlik bir durumda cihaza gelen yildirim enerjisi sadece govdede kalir makineye bir zarar vermez.
 
Elektrik tesisatının ve zayıf akım tesisatının yıldırım düşmesinden etkilenmemesi için diyot mantığıyla çalışan tıkaçlar var. Daha önce yaptığım paylaşımda eş potansiyel dengelemenin faydalarından bahsetmekte. A.G. parafudrları ve bu yıldırımdan sisteme ters beslemeyi önleyen tıkaçla sistem sağlıklı çalışmakta. Bunların uygulamalarını yaptık şimdiye kadar bir sorun yaşanmadı.

Bu mesajda adı geçen "diyot mantığındaki tıkaçlar" ile ilgili bilgisi olan arkadaşlarımız varmıdır?
Teşekkür ederim...
 
Aşağıdaki mesajımda ekli olan bağlantı elemanını tekrar veriyorum.Bu eleman,paratöner
indirme iletkeni ile,temel tapraklama arasına bağlanmalıdır.Diyot mantığına göre değil,para-
fudr mantığına göre çalışır.
 

Ekli dosyalar

  • 487814_487827_TA_100_500C_21.12.06dt_en_02.rar
    135.6 KB · Görüntüleme: 160
Fahri bey;
Diyelim ki paratoner topraklaması ve koruma topraklamasını birleştirdik. Paratoner tarafından bir yıldırım yakalandığında, bu gerilimin işletmenin topraklama ağına, yani cihazların gövdelerine kadar yansımaması için ne yapmak gerekir.
Alıntı yaptığım mesajda, diyot gibi çalışan bir tıkaçla, yıldırım tarafından gelen bir akımın , eşpotansiyel baranın işletme tarafına takılarak, işletmedeki cihazların izole edildiği yazıyor. Sizin data-sheet ini verdiğiniz cihaz ise yüksek gerilimlerde iletime geçen bir cihaz. Yani dediğim işi yapamıyor. Dediğim işi yapabilen bir cihaz var mı?
 
Bağlanması gereken cihaz,yıldırım deşarjı başladığı andan itibaren iletime geçerek,tüm sis-
temin potansiyelini eşitleyerek farklı gerilimler oluşmasını önler." İşletme cihazlarının izole
olması " gibi bir kavram sözkonusu değildir.
 
Resimden anlatmaya çalışayım. Resimde görüldüğü gibi bir yıldırım olayı meydana geldiğinde, panonun içindeki nört barası ile faz baraları arasında izolasyon problemi olmuyor mu?

Pardon yaa, şimdi anladım. Zaten dediğiniz cihazı faz barası ile toprak barasının arasına takıyoruz sanırım. Yıldırım anında faz baralarını,da topraklıyor.Neyse resmide çizip eklemiş olduk :D