Arkadaşlar pens tipi toprak ölçer ile ölçüm aldığımız d bazen ölçmüyor veya yüksek ohm çıkıyor ama fluke ile ölçüm kablo ile ölçüm yaptığımızda sorun yok 2 3 ohm çıkıyor
pens tipi toprak ölçerlerin çalışabilmesi için toprak çubuğunun minimum 2 adet olması gerekiyor yoksa ölçemiyor tek pensin içinde hem akım hem gerilim endükliyor 2 kazık olması lazım ki akım veya gerilim diğer kazığın üzerinden sonra topraktan tekrar1. kazığa gelmesi lazım ki cihaz ölçüm yapabilsin bir nevi kazık çakma sistemi gibi
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.