Pens tipi toprak ölçer

Arkadaşlar pens tipi toprak ölçer ile ölçüm aldığımız d bazen ölçmüyor veya yüksek ohm çıkıyor ama fluke ile ölçüm kablo ile ölçüm yaptığımızda sorun yok 2 3 ohm çıkıyor
pens tipi toprak ölçerlerin çalışabilmesi için toprak çubuğunun minimum 2 adet olması gerekiyor yoksa ölçemiyor tek pensin içinde hem akım hem gerilim endükliyor 2 kazık olması lazım ki akım veya gerilim diğer kazığın üzerinden sonra topraktan tekrar1. kazığa gelmesi lazım ki cihaz ölçüm yapabilsin bir nevi kazık çakma sistemi gibi
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.


klamp topraklama ölçümü.png
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,976
Mesajlar
922,250
Kullanıcılar
451,175
Son üye
ercangul23
Geri
Üst