Arkadaşlar pens tipi toprak ölçer ile ölçüm aldığımız d bazen ölçmüyor veya yüksek ohm çıkıyor ama fluke ile ölçüm kablo ile ölçüm yaptığımızda sorun yok 2 3 ohm çıkıyor
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar pens tipi toprak ölçer ile ölçüm aldığımız d bazen ölçmüyor veya yüksek ohm çıkıyor ama fluke ile ölçüm kablo ile ölçüm yaptığımızda sorun yok 2 3 ohm çıkıyor
Pens tipi topraklama ölçümünde ''loop'' devreyi ölçebilirsiniz. Döngü şeklinde olması lazım bir ucu açık devreyi ölçmez bu tür cihazlar yani devre açık olmayacak