gogtug
Üye
- Katılım
- 30 Eki 2013
- Mesajlar
- 41
- Puanları
- 1
TRISA=%00000000
TRISB=%00000111
TUS VAR BYTE
PORTA=0
PORTB=0
HIGH PORTB.4
IF PORTB.0=1 THEN TUS=1
IF TUS=1 THEN HIGH PORTA.0
PAUSE 200
LOW PORTA.0
pause 200
bu kodlara göre devreyi çalıştırdığımda 200 ms de bi röle açılıp kapanıyor istediğim şey tus 1 basıldığında 200ms açık kalıp sonra 200ms bekleyip tekrar sıfırlanması kodun fakat röle rürekli açıp kapanıyor
TRISB=%00000111
TUS VAR BYTE
PORTA=0
PORTB=0
HIGH PORTB.4
IF PORTB.0=1 THEN TUS=1
IF TUS=1 THEN HIGH PORTA.0
PAUSE 200
LOW PORTA.0
pause 200
bu kodlara göre devreyi çalıştırdığımda 200 ms de bi röle açılıp kapanıyor istediğim şey tus 1 basıldığında 200ms açık kalıp sonra 200ms bekleyip tekrar sıfırlanması kodun fakat röle rürekli açıp kapanıyor