Plc haberleşme sorunum

Katılım
1 Haz 2021
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
28
HERKESE MERHABALAR . SCADA KONTROLLÜ BİR PROGRAMIMDA 5 TANE AYRI AYRI UZAKLIKTAKİ PLCLERİMİ ÇALIŞTIGIM İŞYERİNDEN MOTORLARIN ÇALIŞMA DURUMUNU VE GENEL ENERJİ TAKİBİNİ KONTROL EDEBİLİYORDUM . DÜZENEK ŞU ŞEKİLDE PLC-HMI - SÜRÜCÜ VE ENDÜSTRİYEL MODEM KULLANIYORUZ. BU SIRALAR ÇOK SIK HABERLEŞME KESİNTİLERİ ALIYORUM VE GÖREMİYORUM BİLE. GENEL BAĞLANTILAR TERFİLER ARASI ETHERNET HABERLEŞME KULLANILMAKTA. ANA BİLGİSAYARIMA GELEN ETHERNET KABLOSUDA SAĞLAM . SORUN YAZILIMSAL OLARAK NERDE OLABİLİR ? TEKNİK ANLAMDA SORUN YOK GİBİ. ( KISACASI UZAKTAKİ BU PLCLER İLE BENİM TESİSİMDEKİ SCADA SİSTEMİ NASIL HABERLEŞME YAPIYOR UZAKTAN ?
 
HERKESE MERHABALAR . SCADA KONTROLLÜ BİR PROGRAMIMDA 5 TANE AYRI AYRI UZAKLIKTAKİ PLCLERİMİ ÇALIŞTIGIM İŞYERİNDEN MOTORLARIN ÇALIŞMA DURUMUNU VE GENEL ENERJİ TAKİBİNİ KONTROL EDEBİLİYORDUM . DÜZENEK ŞU ŞEKİLDE PLC-HMI - SÜRÜCÜ VE ENDÜSTRİYEL MODEM KULLANIYORUZ. BU SIRALAR ÇOK SIK HABERLEŞME KESİNTİLERİ ALIYORUM VE GÖREMİYORUM BİLE. GENEL BAĞLANTILAR TERFİLER ARASI ETHERNET HABERLEŞME KULLANILMAKTA. ANA BİLGİSAYARIMA GELEN ETHERNET KABLOSUDA SAĞLAM . SORUN YAZILIMSAL OLARAK NERDE OLABİLİR ? TEKNİK ANLAMDA SORUN YOK GİBİ. ( KISACASI UZAKTAKİ BU PLCLER İLE BENİM TESİSİMDEKİ SCADA SİSTEMİ NASIL HABERLEŞME YAPIYOR UZAKTAN ?
Merhaba,
Bir tesis içerisinde lokal ağda mı çalışıyorsunuz? yoksa birbirinden yalıtılmış uzak noktalardaki tesislerde arada fiziksel (fiber hat, noktadan noktaya iletim vb) herhangi bir bağlantı yokken ttvpn gibi bir hizmet ile mi çalışıyorsunuz o kısmı anlayamadım?
Bahsettiğiniz şekilde operatör yada mühendis/müdürler için benzer şekilde bizde çalışıyoruz. Yalnız bu çalışma aynı sınırlar içerisinde yer alan tesisin farklı noktalarındaki otomasyon sistemlerini uzaktan kontrol yada izleme için kullanılmakta. Bu izleme mesafesi bazen 50 metrede cat6 ile bazen 1km de fiber ile sağlanmakta. Yazılım olarakta pano üzerindeki panelleri birebir kontrol etmede vnc viewer kullanıyoruz. Gerisi zaten basit ağ konfigrasyonu.
 
Merhaba,
Bir tesis içerisinde lokal ağda mı çalışıyorsunuz? yoksa birbirinden yalıtılmış uzak noktalardaki tesislerde arada fiziksel (fiber hat, noktadan noktaya iletim vb) herhangi bir bağlantı yokken ttvpn gibi bir hizmet ile mi çalışıyorsunuz o kısmı anlayamadım?
Bahsettiğiniz şekilde operatör yada mühendis/müdürler için benzer şekilde bizde çalışıyoruz. Yalnız bu çalışma aynı sınırlar içerisinde yer alan tesisin farklı noktalarındaki otomasyon sistemlerini uzaktan kontrol yada izleme için kullanılmakta. Bu izleme mesafesi bazen 50 metrede cat6 ile bazen 1km de fiber ile sağlanmakta. Yazılım olarakta pano üzerindeki panelleri birebir kontrol etmede vnc viewer kullanıyoruz. Gerisi zaten basit ağ konfigrasyonu.
Merhaba. Tesisimiz içindeki varolan plclerin bağlantısını lokal Ethernet port üzerinden sağlıyoruz Örneğin; aynı tesis içinde birden fazla plclerimiz var cat6 kablo ile endüstriyel bir modem olan switchle (inhand Router ile) önce bu Routeri tanıtim size : içinde Sim hattı bulunan ve tia portal programına İp üzerinden Bağlantı yapılarak Plc ile Router arasında önce bir haberleşme yapıyoruz. Bunuda tesis içindeki diğer plcler ile Scada sisteminde görmek için bir Ethernet çoklayıcısı ile birleştirip daha sonra bu çoklayıcıdan alınan bir cat6 kablo ile Scada bilgisayarımıza giriyoruz. Anlamadığım nokta şu ben Scada sisteminde tesis içindeki lokal Ethernet port üzerindeki Plc cihazlarıma ulaşabiliyorken; 2-3 km uzaklıktaki plclerime arada herhangi bir fiber hattı yada kablo kullanmadığım halde Scada sisteminde bunları nasıl görebiliyordum. Önceden gözüküyordu ancak suan ufak bi sıkıntıdan göremiyorum . Daha detaylı size anlatırım ancak herhangi bir sosyal medya üzerinden olursa daha iyi olurdu. Sanırım Buda sizin dediğiniz ttvpn sistemi oluyor …
 
TTVPN dediğim, Türk Telekom'un, alt yapısı ile abonelerine sunduğu, farklı lokasyonlar arası bir sanal ağ hizmetidir. Kısacası her iki lokasyonda fiziksel olarak TT altyapısına bağlanır, TT size özel bir özel ağ açarak sanki aynı lokasyondaki iki birimi haberleştirir gibi iki tesisiniz arasında size haberleşme sağlar.
Sizin bahsettiğiniz sistem mobil olup sim kart üzerinden haberleşmeye dayanmakta. Bu durumda 2-3km uzaktaki plc lerinizin haberleşmesi için ya noktadan noktaya bir access point vb cihazınız olması lazım, yada plc lerinizden birinde veya bir kaçında sim modülüne sahip bir cihazınız olması gerekir ki sizinki sanırım o şekilde, onun üzerinden haberleşiyorsunuz.
Benzer şekilde sahalarda kullanılan enerji takip (trafo binaları, sondaj kuyuları, güneş panelleri vb.) sistemleri mevcut, kendinden simli modülleri var. Onlara bağlanılarak yada varsa kullandıkları bir program vasıtası ile belirli aralıklarla çalıştıkları sahanın sayaç değerlerinin okumasını uzaktan yapabilmekteler. Sizinkide bu mantıkla çalışan bir sistem olabilir. Bu tarz haberleşme sağlayan yerlerde yaşanan kesinti sorunları ise genelde şebeke kaynaklı olmakta. Öncelikle mevcut sim kart kontrolü yapılarak mobil (sim kartın takılabileceği basit bir telefon iş görür) bir cihazla, hem sim kartın çalışıp çalışmadığı hemde hizmet alınan operatörün şebeke sinyali kontrol edilmeli. Bazen baz istasyonlarında yapılan çalışmalar yada sahada yaşanan değişiklikler, eski stabil sinyalin değişmesine yada verim kaybına sebep olabilmekte. Böyle bir durumdada, şebekesi o mevkide daha stabil olan alternatif bir operatör tercihi yapılması en sağlıklısı oluyor.

Sosyal medya vs konusunda ben biraz asosyal bir adamım kusura bakmayın 🙂 buradan devam edelim. Onun haricinde ben hakim olduğum kısmı kadar bilgi paylaşıyorum plc konularında uzman değilim. O konularda, forumda benden daha bilgili ve tecrübeli arkadaşlar var, onların fikirleride olacaktır. Buradan paylaşılması hem size, hemde benzer sorunu yaşayan başka arkadaşlara yol göstermesi için daha sağlıklı olacaktır.
 
Merhaba. Tesisimiz içindeki varolan plclerin bağlantısını lokal Ethernet port üzerinden sağlıyoruz Örneğin; aynı tesis içinde birden fazla plclerimiz var cat6 kablo ile endüstriyel bir modem olan switchle (inhand Router ile) önce bu Routeri tanıtim size : içinde Sim hattı bulunan ve tia portal programına İp üzerinden Bağlantı yapılarak Plc ile Router arasında önce bir haberleşme yapıyoruz. Bunuda tesis içindeki diğer plcler ile Scada sisteminde görmek için bir Ethernet çoklayıcısı ile birleştirip daha sonra bu çoklayıcıdan alınan bir cat6 kablo ile Scada bilgisayarımıza giriyoruz. Anlamadığım nokta şu ben Scada sisteminde tesis içindeki lokal Ethernet port üzerindeki Plc cihazlarıma ulaşabiliyorken; 2-3 km uzaklıktaki plclerime arada herhangi bir fiber hattı yada kablo kullanmadığım halde Scada sisteminde bunları nasıl görebiliyordum. Önceden gözüküyordu ancak suan ufak bi sıkıntıdan göremiyorum . Daha detaylı size anlatırım ancak herhangi bir sosyal medya üzerinden olursa daha iyi olurdu. Sanırım Buda sizin dediğiniz ttvpn sistemi oluyor …
Ben bu tip çok uzak olmayan mesafeler için cat7A kullanıyorum. Özelden yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.
 
Ben bu tip çok uzak olmayan mesafeler için cat7A kullanıyorum. Özelden yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.
Sorunu tam olarak anlamadınız sanırım 2-3km mesafede cat 7 nasıl olacak? anca coğrafi olarak (arada tepe, bina vb bir alan yoksa) müsaitse A.P kurulabilir ki zaten halihazırda çalışan mobil bir sistemi mevcutmuş
 
TTVPN dediğim, Türk Telekom'un, alt yapısı ile abonelerine sunduğu, farklı lokasyonlar arası bir sanal ağ hizmetidir. Kısacası her iki lokasyonda fiziksel olarak TT altyapısına bağlanır, TT size özel bir özel ağ açarak sanki aynı lokasyondaki iki birimi haberleştirir gibi iki tesisiniz arasında size haberleşme sağlar.
Sizin bahsettiğiniz sistem mobil olup sim kart üzerinden haberleşmeye dayanmakta. Bu durumda 2-3km uzaktaki plc lerinizin haberleşmesi için ya noktadan noktaya bir access point vb cihazınız olması lazım, yada plc lerinizden birinde veya bir kaçında sim modülüne sahip bir cihazınız olması gerekir ki sizinki sanırım o şekilde, onun üzerinden haberleşiyorsunuz.
Benzer şekilde sahalarda kullanılan enerji takip (trafo binaları, sondaj kuyuları, güneş panelleri vb.) sistemleri mevcut, kendinden simli modülleri var. Onlara bağlanılarak yada varsa kullandıkları bir program vasıtası ile belirli aralıklarla çalıştıkları sahanın sayaç değerlerinin okumasını uzaktan yapabilmekteler. Sizinkide bu mantıkla çalışan bir sistem olabilir. Bu tarz haberleşme sağlayan yerlerde yaşanan kesinti sorunları ise genelde şebeke kaynaklı olmakta. Öncelikle mevcut sim kart kontrolü yapılarak mobil (sim kartın takılabileceği basit bir telefon iş görür) bir cihazla, hem sim kartın çalışıp çalışmadığı hemde hizmet alınan operatörün şebeke sinyali kontrol edilmeli. Bazen baz istasyonlarında yapılan çalışmalar yada sahada yaşanan değişiklikler, eski stabil sinyalin değişmesine yada verim kaybına sebep olabilmekte. Böyle bir durumdada, şebekesi o mevkide daha stabil olan alternatif bir operatör tercihi yapılması en sağlıklısı oluyor.

Sosyal medya vs konusunda ben biraz asosyal bir adamım kusura bakmayın 🙂 buradan devam edelim. Onun haricinde ben hakim olduğum kısmı kadar bilgi paylaşıyorum plc konularında uzman değilim. O konularda, forumda benden daha bilgili ve tecrübeli arkadaşlar var, onların fikirleride olacaktır. Buradan paylaşılması hem size, hemde benzer sorunu yaşayan başka arkadaşlara yol göstermesi için daha sağlıklı olacaktır.
çok teşekkür ederim bu kadar fikriniz olması bile bana .çok yardımcı oldu Allah razı olsun Üstadım. Ada kosullarında yasadıgımız için hatlarla alakalı sıkıntılar yasıyoruz tabikide. Bu senede öyle oldu yogunluktan dolayı haberleşme sistemlerinde telefonlarımızda dahil sorun yaşadık ancak bu farklı bir durum oldugu için yazmak istedim ve yukarda söylediklerinizin hepsini daha önce yaptım. Sim modulü ile çalısan bir cihazım var onla haberleşme saglanıyor. Haricinde genel olarak aynı şeyler yinede teşekkür ederim sağolun :)
Ben bu tip çok uzak olmayan mesafeler için cat7A kullanıyorum. Özelden yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.
evet Cat7 çözüm olmaz zaten sim modülü ile çalısan bir modemim var ve bu plcleri biz bu cihaz üzerinden ip olarak portala tanıtıp plc haberleşmesinide burdan yapıyoruz. YANİ bir pano içerisinde plc hmı panel ve router modemim mevcut ve 3 km uzaklıktaki bir scada bilgisayarımdan herhangi bir cat kablosu kullanmadan ben izleyebiliyordum.
 
çok teşekkür ederim bu kadar fikriniz olması bile bana .çok yardımcı oldu Allah razı olsun Üstadım. Ada kosullarında yasadıgımız için hatlarla alakalı sıkıntılar yasıyoruz tabikide. Bu senede öyle oldu yogunluktan dolayı haberleşme sistemlerinde telefonlarımızda dahil sorun yaşadık ancak bu farklı bir durum oldugu için yazmak istedim ve yukarda söylediklerinizin hepsini daha önce yaptım. Sim modulü ile çalısan bir cihazım var onla haberleşme saglanıyor. Haricinde genel olarak aynı şeyler yinede teşekkür ederim sağolun :)

evet Cat7 çözüm olmaz zaten sim modülü ile çalısan bir modemim var ve bu plcleri biz bu cihaz üzerinden ip olarak portala tanıtıp plc haberleşmesinide burdan yapıyoruz. YANİ bir pano içerisinde plc hmı panel ve router modemim mevcut ve 3 km uzaklıktaki bir scada bilgisayarımdan herhangi bir cat kablosu kullanmadan ben izleyebiliyordum.
Estağfurullah, rica ederim sizde sağolun. Çözüme kavuşsa daha iyi olacaktı ama kullandığınız sistemin ve bulunduğunuz coğrafyanın yerinde incelenerek çözüm üretilmesi daha sağlıklı olacak gibi görünüyor. Arazi yapınız kablosuz çözüme müsaitse Ubiquti firmasının LiteBeam noktadan noktaya cihazlarını tavsiye edebilirim. Ben kuş uçumu 7.5km mesafede uzak bir tesisi bu cihazla besliyorum ve yaz kış demeden özellikle lapa lapa yağan karda bile sorun yaşamadan kullanıyorum. Dışardan bir yere veri gönderimi vs yapmıyor ve arazi yapınız müsaitse değerlendirebilirsiniz. Aylık sim kart operatör masrafınız ve şebeke kaynaklı sorunlarınızda ortadan kalkmış olur.
1694761872727.png
 
Estağfurullah, rica ederim sizde sağolun. Çözüme kavuşsa daha iyi olacaktı ama kullandığınız sistemin ve bulunduğunuz coğrafyanın yerinde incelenerek çözüm üretilmesi daha sağlıklı olacak gibi görünüyor. Arazi yapınız kablosuz çözüme müsaitse Ubiquti firmasının LiteBeam noktadan noktaya cihazlarını tavsiye edebilirim. Ben kuş uçumu 7.5km mesafede uzak bir tesisi bu cihazla besliyorum ve yaz kış demeden özellikle lapa lapa yağan karda bile sorun yaşamadan kullanıyorum. Dışardan bir yere veri gönderimi vs yapmıyor ve arazi yapınız müsaitse değerlendirebilirsiniz. Aylık sim kart operatör masrafınız ve şebeke kaynaklı sorunlarınızda ortadan kalkmış olur.
Ekli dosyayı görüntüle 101197
Sağolun teşekkür ederim tekrardan bunu bir araştırıcam sonra yine konuşuruz tabi
 

Forum istatistikleri

Konular
130,166
Mesajlar
933,926
Kullanıcılar
453,292
Son üye
SRDNMZ

Yeni konular

Geri
Üst