PLC Neden Yanar

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,163
Puanları
31
iyi günler.makinada fp-x c30-r plc takılı bugün makinanın şalterini açtığımda plc den koku geldi şalteri kapatıp tekrardan açtığımda plc çalışmadı.Plc yi özdisana yolladım ama sizlerden de bilgi almak istiyorum acaba giriş katında ki smps devresmi zarar görmüştür?
 
Merhaba

Eğer besleme kısmında meydana gelen bir sorun ise %90 giriş güç katında bir parçası zarar görmüştür.Tamir edildikten sonra diğer kumanda ve kontrol kısmı çalışır.
 
bilemiyorum ama plc ye 220 giriş verdiğimde çalışmıyor inş. başka sorunu yoktur neden böyle oldu anlam veremedim şebekede dalgalanma meydana geldi heralde...
 
gecmiş olsun kardesim sana su kadarını söyliym ilk olarak git sisteminin bulunduğu panonun
çerçevsine Silikon Çektir Tepesine 1 tane fan koy Nemli Ortamlarda Bile 220 v Sorun yaşatıyor!
Temiz Bakılması Gerek PLC bulunan panoların! başıma geldi Birçok nedeni olabilir
En tehlikelisi Nem , Kömür Tozu , Aşırı Isı, Aşırı Voltaj Sapması Gibi Etkenler!!
Ha Unutmadan Sistemin 3 fazlı İse ve 1 fazlı İnverter Kullanıyorsan! Plc Beslemeni inverterin olmadığı Faza bağla!!
 
PLC'nin hangi kısmının yandığına bakmak gerekir. Besleme kısmı yanmış ise besleme geriliminden fazla gerilim PLC'ye verilmiş olabilir. Bunu önlemek için PLC beslmenizi UPS'den almanız daha doğru olur.

İnput veya Output kısmındaki terminallerden bir tanesi yanmış ise kısa devre olmuş olabilir.
 
Elk. Kesintilerinde yaşanan voltaj dalgalanmasından yanmış olabilir benim başıma da bir kaç sene önce geldi. power değiştirdik.bir daha olursa ups den beslersenız sorun hallolur diye düşünüyorum.
 
220v beslemeli bir plc kullanıyorsanız besleme devresini en azından 380/220 bir trafo ile yapınız
 

Forum istatistikleri

Konular
129,853
Mesajlar
930,774
Kullanıcılar
452,711
Son üye
ccalkici

Yeni konular

Geri
Üst