PLC ye bağladığım kontaktörden koku geliyor ve aşırı ısındı

Katılım
11 Ocak 2024
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
21
plc ye deneme amaçlı kontaktör bağladım ve çalışıyordu sıkıntısız yoktu ama bir yerde plc uyarı verdi kendini elektirik akımıını kapattı ve kontaktörden koku gelmeye başladı elime aldığımda aşırı ısınmıştı ve hani anlamıyorum nasıl bir kontaktör 24v elektirikte yanabilir ki anlamıyorum markası schneider LC1K1601B7 modeli bilen biri varsa bir şey söylesin gözünü seveyim elim ayağım titriyor sinirden boşuna param gidicek
 
PLC çıkışını direkt kontaktöre mi bağladınız?, kontaktör bobininin çektiği akım plc ye fazla gelir, PLC çıkışını röle ile çektirip kontaktörüde röle ile çektirebilirsiniz.
 
PLC çıkışını direkt kontaktöre mi bağladınız?, kontaktör bobininin çektiği akım plc ye fazla gelir, PLC çıkışını röle ile çektirip kontaktörüde röle ile çektirebilirsiniz.
plc çıkışına direkt bağlamıştım ama internette gördüğüm ve eğitim aldığım birinin yaptığı şemayı kopyaladım sadece ve yanmasını beklemiyordum şuan akım var mı yokmu diye denedim ve kontaktörde akım akmaya devam ediyor ama sadece koku var şuanlık
 
kontaktörü çektirdiğin 24v u röle üzerinden geçir rölede plc çıkış verdiğinde çeksin sorun yaşamazsın
 
Galiba bu kontaktörün bobin gerilimi 24V AC, siz DC voltaj bağlamış olmayasınız?
 
Galiba bu kontaktörün bobin gerilimi 24V AC, siz DC voltaj bağlamış olmayasınız?
evet olabilir üzerinde ac yazıyor ben 1214dc/dc/dc kullanıyordum elektrikte yeni olduğum için pek tecrübem yok maalesef plc yazabiliyor ama pano toplayamıyorum diye az maaş alıyordum elektrik öğrenme için pratik yaparken yaktım
 
Bagladıgın kontaktör, 24 volt AC, siz plc ye Dc gerilim veriyorsunuz. Isınma, yanma sebebi odur.
 