plc ye deneme amaçlı kontaktör bağladım ve çalışıyordu sıkıntısız yoktu ama bir yerde plc uyarı verdi kendini elektirik akımıını kapattı ve kontaktörden koku gelmeye başladı elime aldığımda aşırı ısınmıştı ve hani anlamıyorum nasıl bir kontaktör 24v elektirikte yanabilir ki anlamıyorum markası schneider LC1K1601B7 modeli bilen biri varsa bir şey söylesin gözünü seveyim elim ayağım titriyor sinirden boşuna param gidicek