pm340 -cua32

nurettin55

Üye
Katılım
20 Nis 2009
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
37
merhaba arkadaşlar elimde pm340 güç modülü ile cua32 işlemcisi var bu işlemci üzerinden devreye alabilir miyim yoksa cu320 ye ihtiyacım var mı bu arada cua32 nin tam olarak ne işe yaradığını da bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Selamlar,

Sadece CUa32 ile devreye alma yapamazsınız. CUA32 bir arayüz modülüdür. Şöyle açıklayayım,

Örneğin elinizde 3 adet PM340 motor modülü var. Bu modülleri çalıştırmak istediğinizde eğer elinizde CU320 var ise 3 adet CUA3 alırsınız. Her bir PM340'a cua32 leri takarsınız. Bu arayüz sayesinde CU320 ile artık motor modülleri haberleşebilir. PM serisi motor modülleri ile CU320 direk haberleşemediğinden böyle bir arayüze ihtiyaç duyulur.

Eğer elinizde CU310 olsaydı CUA32 yerine CU310 takarak direk devreye alma yapabilirdiniz.

Konuyla ilgili aklına taklıan detaylar varsa çekinmeden sorabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.
 
cevaplar için çok teşekkürler .
 