pompa motorları

redbullife

Üye
Katılım
6 Kas 2009
Mesajlar
114
Puanları
1
elimde 2 adet aşağıda gözüken motorlar mevcut bu motorlar vakum pompa motorları olarak kullanılacak ben bu motorları yıldız üçgen yol vermeyi düşünüyorum.
1-Herhangi problem ile karşılaşırmıyım?
2-Zaman rölesini pnomatik tip uygulasam sağlıklı olurmu?

Pompalar takriben gün boyu 08:00 / 18:00 arası çalışacak.
 

Ekli dosyalar

  • 1428572686732.jpg
    1428572686732.jpg
    83.7 KB · Görüntüleme: 48
  • 1428572700458.jpg
    1428572700458.jpg
    85.8 KB · Görüntüleme: 43
Son düzenleme:
- Özel trafonuz varsa,direkt üçgen çalıştırabilirsiniz.Yıldız/Üçgen de çalıştırabilirsiniz,
- Pnömatik zaman rölesi kullanmanız,daha sağlıklı bir uygulama değildir.Kaliteki olması yeterli.
 
eyvallah abi sağol buna benzer iki motor daha var aktif çalışıyor onlarda 15 kw 1400 küsür devri var onlar direk üçgen bağlı ve pompaya motor kayış sistemi ile bağlı .Benim resimdekilerin devri yüksek ve pompaya kaplin ile bağlı trafom yok en sağlıklısı yıldız üçgen olacak..
 
.
 
Son düzenleme:
sayın reaksiyon pompa su amaçlı değil vakum emiş pompası
 
Normal şebekede gerilim 3.faz fazlar arası 380 volt.
Resimdeki motorunuz ücgende 400.volt yıldızda 690.volt
bu nedenle bu motoru 380.volt devrede üçgen olarak çalıştırabilirsin.
 
sayın ahnur bahsettiğiniz şekilde direk üçgen yol vermemde çekeceğim akım 25.4 amper ama çalışma saatim ve dur kalk olayı çok olacaktır bu bir sıkıntı teşkil edermi
 
En iyisi sürücü kulanman.
direk üçgen çalışma sırasında ilk kalkışda normal akımın yaklaşık 3 katı akım çeker bu nedenla tesisatınız buna müsait olması gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,877
Mesajlar
930,965
Kullanıcılar
452,746
Son üye
Ömer55muh

Yeni konular

Geri
Üst