arkadaşkar su kuyusundaki 45 kw pompa motoru yıldız ücgen bağlıyken 60 amp akım çekiyor.
fakat biz buna 45 kw inverter bağladığımızda ve frekansı 50 hz yaptığımızda çekilen akım 75 amp. çıkıyor. belki bazı parametreleri ayarlayarak bi düzeltme yapabiliriz diye uğraştık ama o da fayda vermedi. atladığımız birşeylermi var acaba.
 
60 A i motora giden kontaktör çıkışlarından mı yoksa ana kontaktörden önce mi ölçtünüz .
 
Sürücünüzün marka,modeli nedir?Öncelikle çıkış gerilimini ölçün.eğer değerleri doğru girmediyseniz aşırı gerilim uyguluyor olabilirsiniz.
 
Eğer akımı inverter'in çıkışından ölçüyorsanız, ölçü aletiniz TRUE-RMS olmalıdır.

İnverter'ın çıkış geilimini kaç V' a ayarladınız?
 
arkadaşkar su kuyusundaki 45 kw pompa motoru yıldız ücgen bağlıyken 60 amp akım çekiyor.
fakat biz buna 45 kw inverter bağladığımızda ve frekansı 50 hz yaptığımızda çekilen akım 75 amp. çıkıyor. belki bazı parametreleri ayarlayarak bi düzeltme yapabiliriz diye uğraştık ama o da fayda vermedi. atladığımız birşeylermi var acaba.


60 A sanırım kol akımını ölçmüşsün.
45 kw pompa yaklaşık 115 A çeker.kol akımıda 60 A normal
inverter akımıda 75 A İse oda normal...
 
Sistem45 kol akımı derken neyi kastettiniz?
 
arkadaşlar akım şebekenin girişinden ölçülüyor , her faz için ampermetre var.
 
Sürücü kullanınca akımın artması normal değil. Sn. Alidemir'in sorduğu bir soru var. Sürücünün çıkış gerilimini kaça ayarladınız. Motora çok yüksek veya çok düşük gerilim uyguluyor olabilirsiniz.

Ayrıca faz gerilimlerinin ayrı ayrı ölçmenizi tavsiye ederim. Eğer ki fazlar arası dengesizlik var ise sürücünüzde problem vardır. VFD lerde görülen hatalar ile ilgili döküman. http://www.reliabilityweb.com/art04/VFD_fault_detection.pdf
 