arkadaşkar su kuyusundaki 45 kw pompa motoru yıldız ücgen bağlıyken 60 amp akım çekiyor.
fakat biz buna 45 kw inverter bağladığımızda ve frekansı 50 hz yaptığımızda çekilen akım 75 amp. çıkıyor. belki bazı parametreleri ayarlayarak bi düzeltme yapabiliriz diye uğraştık ama o da fayda vermedi. atladığımız birşeylermi var acaba.
Soruya Dikkat Edin! Tamamen Mantık Sorusu Yada Alakasız Bi Sorudur! Bir Dalgıç Motoru Var 45 kw Gücünde Ve Bu Dalgıç Motoru İnvertör İle Çalıştırılıyor Verilen Akım Detaylarını Geçin Ve 45 kw Gücünde Bir Dalgış Pompasının İnvertör İle Çalıştırıldığını Düşünün! Bu Soru Yorum Yazacak Kişilerin Elektrik Bilgisini Sınamak İçin Sorulmuş Bir Sorudur(elektrik bilgisi hiç olmayan birinin sorduğu soru olma ihtimali de var ayrıca) Hadi Bakalım Sorunun İçindeki Soruları Çıkarın. Saygılar...