Potansiyel Fark

Arkadaşlar bu konu ile ilgili santral scada ve plc programları yapan bir supervizor ile konuştum.
Cevabını eksiksiz olarak aktarıyorum;

Senkronizasyonu 2 adım olarak düşünelim.
Birinci adım alternatorun şebeke ile paralele girmeden öncesi ve ikinci adım ise paralele girdikten sonrası.

Birinci adım:
Alternatörün şebeke ile paralele girmesi için frekans, gerilim ve faz açıları eşitliği sağlanması gerekir.
Frekans ve faz açısı eşitliğini alternatör hızını değiştirerek ayarlarız.
Gerilimi ise uyartım akımını (buraya dikkat uyartım gerilimi sabit, sadece akımı) değiştirerek ayarlarız.
Gerilim, frekans ve faz açısı eşitlendiğinde (kesici kapatılarak) şebekeyle paralele girilir.

İkinci adım:
Paralele girdiğimizde artık gerilimi ve frekansı değiştirme şansımız yoktur.
Paralel olduktan sonra alternatör dönüş hızını artırmak şebekeye güç aktarımı yapar. Yani şebekeye aktif güc vermeye başlarız.
Paralele girdikten sonra uyartım akımını (gerilim yine sabit, sadece akımı) değiştirmek ise şebekeye verilen reaktif gücü ayarlar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst