Prefabrik Binalarıı jeneratörle besleme

sari_2323

Üye
Katılım
29 Mar 2010
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
35
Arkadaşlar şantiyede yakınlardan enerji hattı geçmediği için jeneratörle besleme yapacağız. yakşalık 6-7 tane prefabrik bina için 500 kVA bir jeneratör gelecek. Bu binaları beslemek için jeneratör dışında herhangi bir panoya veya başka bişeye ihtiyaç varmıdır?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
prefabrık bınalarda sıgorta kaçak akim vs varsa bence gerek yok jeneratörün koruma sigortaları çıkışından bınaları beslıyebılırsın bu konuda tam uzman değılım yınede uzman bırının fıkrını alman mantıklı olur
 
her binaya ait şalterlerin bulunduğu (ayrıldığı) bir pano yapmak mantıklı olur. Üzerlerine her bina için ayrı ayrı kumanda düğmeleri koyup birer kontaktör yardımıyla enerjiyi verebilirsin. önlerine bir de termik manyetik şalter koymanı tavsiye ederim. böylece hem bir problemle karşılaştığında tek tek binaları kapatıp bakımını yapabilirsin hem de jeneratörü daha korunaklı bir hale getirmiş olursun.
 
Basta yazmayi unuttum arkadaslar her binanin icinde kendi panosu mevcut kacak akim korumasi var
 
Jeneratör yanına,her prefabriği ayrı ayrı besleyecek şekilde,otomatik şalterli ana dağıtım panosu yapmanız gerekir.Bu şalterler,300 mA korumalı olursa daha uygun olur.Bu pano içerisinde,şantiyedeki çalıştırılacak makinalar için de ayrıca çıkış şalteri düşünülmelidir.
 