arkaşım o iki kabloyu iniyosun, sonra prizde jumper kablosu ile atlama atıyosun işte yönetmelik yasak diyor bu işe bilgin olsun bilmiyorsan da öğreniniz.Neden 4 sorti inesin ki? 1 adet şebeke, 1 adette ups için toplamda 2 sorti inersin.Ups pirizinin 2500 w olmayacağını düşünerek bir sorti yeterli diye düşünüyorum.Şebeke prizi 2500 watt ı geçiyorsa iki sorti yerine iki linye çekmelisin.Tabi bu 3x2.5 kablo için.
yönetmeliği iyi okumak lazım. yanlış hatırlamıyorsam her prize ayrı kablo diyor yönetmelikbir okul projesinde 2 şebeke 2 ups priz kombinesinde, buattan toplam 4 adet sorti mi inmek zorunlumu yoksa2 tane inip 2 li ikili bağlamak mı yeterli midir? teşekkürler
direkt yazıyı getireyimarkaşım o iki kabloyu iniyosun, sonra prizde jumper kablosu ile atlama atıyosun işte yönetmelik yasak diyor bu işe bilgin olsun bilmiyorsan da öğreniniz.
Buradan bilgi alabilirsin: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektrik-İç-tesisleri-yönetmeliği.20302/page-4
Prizden prize geçiş yapılmaz. Eğer 1.prizin yanına 2. bir prizi koyacak isen 1.prizi hangi buattan aldı isen 2.prizede o buattan ayrı bir kablo çekmen lazım. Teknik olarak sakıncasını sorar isen izah edeyim;
Sen eğer 3 tane yanyana olan priz grublarının 2. ve 3. olanını 1. prizin bağlantısından alır isen 2. ve 3. prizin akımlarıda 1. prizin bağlantı nokatsından geçecektir. Biraz mantıklı yaklaşınca bu durumun sakıncasını anlayabilirsin sanırım. Yani 1. prizin bağlantı noktası 3 kat daha fazla ısınacaktır, belkide yangın çıkacaktır. Ama sen bu prizleri buattan ayrı ayrı besler isen bu sorunun önüne geçmiş olursun.
Anladığını umuyorum...