rotsis
Üye
- Katılım
- 7 Ağu 2011
- Mesajlar
- 736
- Puanları
- 6
- Yaş
- 39
Bu bir çeşit Profibus standardı gibi düşünebilirz.ama diger haberleşme sistemlerine göre daha hızlı ve ekonomik oldugu için tercih edilir.
adımları görelim:
AĞ ELEMANLARININ ADRESLENMESİ
1.IP Adresi
bilgisayarlar arası haberleşme IP paketleri aracılıgıyla yapılır.TCP protokolu büyük bir veriyi parçalara ayırır, IP ise bu telgrafların hangi yoldan olursa olsun vericiden alıcıya gitmesini saglar.İnternete bağlanan her cihazın bir IP adresi vardır.32 bitlik/4 byte) bu IP adresleri içerisinde ağ kimlikleri (Network ID) ve konuk kimlikleri(HOST ID) bilgisini de taşıyan 4 ondalık sayı şeklinde yazılır.örnegin 192.168.1.1
2.MAC Adresi
MAC adresi Ethernet ağındaki cihazın modül adresidir.Ethernet ağ cihazlarına, tanınabilmeleri için dünyada eşi benzeri olmayan seri numarası verilir.Bu numaralar, üretici firmalar tarafından fabrikada verilmektedir.6 sekizlik uzunluktadır ve onaltılık formatta yazılır.Örnek olarak : 00-20-D5-77-48-42...
PC-PLC BAĞLANTISI İÇİN PC'DE ETHERNET AYARLARI
ağ bağlantıları>ağ baglantılarını görüntüle>local area connection>sağ tık>özellikler...buradan da protocol(TCP/IP) seçilerek onun özellikler penceresi açılır , IP adresi ve ağ maskesi adresi yazılır.
ÖNEMLİ: bu işlemler yapılırken çapraz bağlı Ethernet kablosu bilgisayar ile PLC Ethernet portlarına takılı olmalıdır.CPU'nun kompakt Ethernet kartlı (CPU 315 PN/DP-cpu317 PN/DP) veya CP 343-1 işlemci eklenmiş olması bu kısımda önemli değildir
PC-PLC ETHERNET HABERLEŞMESİ
bilinen yöntemlerle proje oluştur.kompakt Ethernet kartlı CPU'larda CPU'nun slota eklenmesi, CP 343-1 Ethernet kartlı projede kartın slota eklenmesi sırasında yeni bir ethernet haberleşmesi oluşturularak "IP Adress" ve "Subnet mask" adresleri verilir.daha sonra "simatic manager" ana penceresinde Ethernet adresi düzenlenir.Bunun için PLC>Edit Ethernet Node ile ayar penceresi açılır.bu pencerede "MAC" alanındaki "browse" tuşuna basılarak Ethernet portuna bağlı cihazlar listelenir.Bu listeden istenen ürün seçilerek "OK" tuşu ile onaylanır.
Onay sonrasında seçilen ürün "edit ethernet node" penceresine aktarılır.burada gerekirse "IP Adress" ve "subnet mask" adresleri düzenlenir ve "Assign IP Configuraiton" tuşu ile onaylanır ve pencere kapatılır.
daha sonra donanım ayarları penceresine geri dönülerek yapılan CPU'ya yüklenir.bağlantı ve ayarlar doğru ise "IP adres" ve "mac adres" alanlarında bağlayacagımız CPU bilgileri görülür.Farklılık olması durumunda "view" tuşu ile bağlı bulunan CPU bilgileri görülerek değiştirilir.bu ayarlardan sonra PC üzerinde ayrıca "PG/PC Interface" ayarlarında ilgili "TCP/IP..." protokolü seçilmelidir.
ETHERNET KARTLI CPU'NUN SAHA CİHAZLARI İLE HABERLEŞMESİ
siemens S7 300 ailesi CPU 315-2 PN/DP ve CPU 317-2 PN/DP ile ilave bir haberleşme kartına gerek duyulmaksızın bir Profinet ağı kurulabilir.bu işlemcilerin üzerinde Profinet ve Ethernet haberleşmesinde kullanılmak üzere bir RJ45 soketi vardır.Saha seviyesine erişim için kurulacak "profinet" hattı dogrudan CPU üzerindeki bu porttan kurulabilir.bu şekilde kurulacak olan yapıda hatta baglanacak olan saha cihazlarıyla haberleşmek için ilave bir haberleşme programı veya bloguna ihtiyaç duyulmaz.S7 programı ile oluşturulmuş bir projede kurulan S7300 istasyonu donanım ayarlarının yapılabilmesi için "hardware config" penceresi açılır.kullanılacak olan CPU katologtan seçilir ve tanıtılır.
PN'li CPU'nun montaj rayına eklenmesi sonrasında otomatik olarak açılan ve ya PN-IO satırı çift tıklanarak açılan özellikler penceresinden CPU ethernet baglantı noktası (port) ayarları uygun şekilde yapılır.
NOT:burada ethernet agı[Ethernet(1)] seçilmeli, CPU'nun IP adresi (IP adress) ve alt ağ (Subnet) ataması IP sınıfına uygun oalrak seçilmelidir.
özellikler penceresi onaylanıp kapatıldıgında CPU altındaki PN-IO satırında "ethernet(1)ROFİNET -IO-SYSTEM" isimli hat oluşturulur.
Bu hat üzerinde sahada kullanulan "profinet" cihazları "PROFINET IO>I/O" katalogundan seçilerek eklenmeli, her biri için IP adres atamaları dogru bir şekilde yapılmalıdır...
SAYGILAR
adımları görelim:
AĞ ELEMANLARININ ADRESLENMESİ
1.IP Adresi
bilgisayarlar arası haberleşme IP paketleri aracılıgıyla yapılır.TCP protokolu büyük bir veriyi parçalara ayırır, IP ise bu telgrafların hangi yoldan olursa olsun vericiden alıcıya gitmesini saglar.İnternete bağlanan her cihazın bir IP adresi vardır.32 bitlik/4 byte) bu IP adresleri içerisinde ağ kimlikleri (Network ID) ve konuk kimlikleri(HOST ID) bilgisini de taşıyan 4 ondalık sayı şeklinde yazılır.örnegin 192.168.1.1
2.MAC Adresi
MAC adresi Ethernet ağındaki cihazın modül adresidir.Ethernet ağ cihazlarına, tanınabilmeleri için dünyada eşi benzeri olmayan seri numarası verilir.Bu numaralar, üretici firmalar tarafından fabrikada verilmektedir.6 sekizlik uzunluktadır ve onaltılık formatta yazılır.Örnek olarak : 00-20-D5-77-48-42...
PC-PLC BAĞLANTISI İÇİN PC'DE ETHERNET AYARLARI
ağ bağlantıları>ağ baglantılarını görüntüle>local area connection>sağ tık>özellikler...buradan da protocol(TCP/IP) seçilerek onun özellikler penceresi açılır , IP adresi ve ağ maskesi adresi yazılır.
ÖNEMLİ: bu işlemler yapılırken çapraz bağlı Ethernet kablosu bilgisayar ile PLC Ethernet portlarına takılı olmalıdır.CPU'nun kompakt Ethernet kartlı (CPU 315 PN/DP-cpu317 PN/DP) veya CP 343-1 işlemci eklenmiş olması bu kısımda önemli değildir
PC-PLC ETHERNET HABERLEŞMESİ
bilinen yöntemlerle proje oluştur.kompakt Ethernet kartlı CPU'larda CPU'nun slota eklenmesi, CP 343-1 Ethernet kartlı projede kartın slota eklenmesi sırasında yeni bir ethernet haberleşmesi oluşturularak "IP Adress" ve "Subnet mask" adresleri verilir.daha sonra "simatic manager" ana penceresinde Ethernet adresi düzenlenir.Bunun için PLC>Edit Ethernet Node ile ayar penceresi açılır.bu pencerede "MAC" alanındaki "browse" tuşuna basılarak Ethernet portuna bağlı cihazlar listelenir.Bu listeden istenen ürün seçilerek "OK" tuşu ile onaylanır.
Onay sonrasında seçilen ürün "edit ethernet node" penceresine aktarılır.burada gerekirse "IP Adress" ve "subnet mask" adresleri düzenlenir ve "Assign IP Configuraiton" tuşu ile onaylanır ve pencere kapatılır.
daha sonra donanım ayarları penceresine geri dönülerek yapılan CPU'ya yüklenir.bağlantı ve ayarlar doğru ise "IP adres" ve "mac adres" alanlarında bağlayacagımız CPU bilgileri görülür.Farklılık olması durumunda "view" tuşu ile bağlı bulunan CPU bilgileri görülerek değiştirilir.bu ayarlardan sonra PC üzerinde ayrıca "PG/PC Interface" ayarlarında ilgili "TCP/IP..." protokolü seçilmelidir.
ETHERNET KARTLI CPU'NUN SAHA CİHAZLARI İLE HABERLEŞMESİ
siemens S7 300 ailesi CPU 315-2 PN/DP ve CPU 317-2 PN/DP ile ilave bir haberleşme kartına gerek duyulmaksızın bir Profinet ağı kurulabilir.bu işlemcilerin üzerinde Profinet ve Ethernet haberleşmesinde kullanılmak üzere bir RJ45 soketi vardır.Saha seviyesine erişim için kurulacak "profinet" hattı dogrudan CPU üzerindeki bu porttan kurulabilir.bu şekilde kurulacak olan yapıda hatta baglanacak olan saha cihazlarıyla haberleşmek için ilave bir haberleşme programı veya bloguna ihtiyaç duyulmaz.S7 programı ile oluşturulmuş bir projede kurulan S7300 istasyonu donanım ayarlarının yapılabilmesi için "hardware config" penceresi açılır.kullanılacak olan CPU katologtan seçilir ve tanıtılır.
PN'li CPU'nun montaj rayına eklenmesi sonrasında otomatik olarak açılan ve ya PN-IO satırı çift tıklanarak açılan özellikler penceresinden CPU ethernet baglantı noktası (port) ayarları uygun şekilde yapılır.
NOT:burada ethernet agı[Ethernet(1)] seçilmeli, CPU'nun IP adresi (IP adress) ve alt ağ (Subnet) ataması IP sınıfına uygun oalrak seçilmelidir.
özellikler penceresi onaylanıp kapatıldıgında CPU altındaki PN-IO satırında "ethernet(1)ROFİNET -IO-SYSTEM" isimli hat oluşturulur.
Bu hat üzerinde sahada kullanulan "profinet" cihazları "PROFINET IO>I/O" katalogundan seçilerek eklenmeli, her biri için IP adres atamaları dogru bir şekilde yapılmalıdır...
SAYGILAR
Moderatör tarafında düzenlendi: