pt100 de 4 kablo hat direncini hesaplamak ve hassas bir ölçüm için.
Örneğin:
Pt100 de ki sıcaklığa karşılık gelen omaj 123.24 Ohm oda 60.00 derece yapar. Ama kablo mesafesinden dolayı kablo omajın 3.72 ohm totalde 125.96 ohm yaptı buda 67.09 yada 67.10 gibi ısı değişimi yapar. Hassaslık için 3 yada 4 hatlı pt100 kullanılır, hassas durum için kablo hattının direnci önemlidir. Çok hasas ölçümlerde gemnelde 4 kablodur. Özel bir ölçüm için tasarladığım 4 kablolu devrede 0.01 hassasiyette ölçüm yapılıyor (kalibreyi firma yaptırdı) normalde 0.00X okuyabiliyorsun ama titreme çok oluyor.
Sağlamlık testi nasıl yapılır bilginiz var mı?
 
Muhtemelen PT100. Oda sıcaklığındaki direncine bakıp anlayabilirsiniz. Yenisini alacaksanız dalma boyuna, çapına ve vida dişlerine dikkat edin. Bayonet tipi diye geçer.
 
pt100 100 ohm civarı direnç
thermocouple ise kısa devre mantıgında çalışır denemek lazım.
 
Sağlamlık testi nasıl yapılır bilginiz var mı
Sıcaklığı sabit bir sıvının içine termokuplu sokun mesela 50 derecelik bir sıcak suyun içine termokuplu soktuğunuzda uçlarından 50 dereceye denk gelen omajı görmeniz lazım eğer 10 ve üzeri omaj görürseniz termokupl arızalı demektir


10 ve üzeri derken mesela görmeniz gereken değer 120 ohm siz 130 görüyosanız termokuplda arıza var demektir
 