Temel elektrik bilginiz mevcut ise geri kalan kisimlar teferruattir.
AC 50Hz sinyal formunda, bir alternansimiz 10 ms ve 180 derecedir(periyot 20 ms 360 derece).
Tam dalga kiyici yapmak isterseniz 2 alternans icinde ayni islemleri yapmaniz gereklidir.
Voltaj kiyici dedigimiz sistemler AC nin Vzc(voltage zero crossing) noktasindan (0. derece) itibaren 180. dereceye kadar ki bolgenin kontrollu bir sekilde maskelenmesi islemidir.
Ornegin 220 VAC 50 Hz olan sebekede 110VAC elde etmek isterseniz 90. derece de Triac veya SCR' leri(SCR kullanilirsa pozitif ve negatif alternanslar icin ayri ayri olmalidir) tetiklersiniz, bu tetikleme pulsi diger alternansa tasmamalidir. Ideali kisa 2-3 igne puls uygulamaktir. Triac iletime gectikten sonra AC Threshold voltajinin altina dustugunde yalitima gecer.