Röle çekmiyor

O zaman sinyal ucunun pcb de hattında bir kopukluk olabilir. Led icin siz gerilimi arkadan verdiğiniz için yanmıyor olabilir. Pin header lari sanırım 90 ° bükmüşsünüz. Bu bükme pcb de çatışmaya neden olmuş olabilir.
Bükmedim orjinali öyleydi. Bugün başka bir role aldım low level triger röle. LOW yapınca röleyi çekiyor ama bu sefer de kapatamıyorum. HIGH yapınca kapanması gerekmiyor mu? Sadece LOW u algılıyo çekiyo sonrası yok.
Buldum problemi. Röleyi 5v ile besleyince sıkıntılı çalışıyor tam olarak sıfıra mı indiremiyodu anlamadım. 3v dan besleyince iyi çalışıyor.
 
Son düzenleme:
Mantıksız. O röleler 5 volt için dizayn edilmiş. Siz acaba low yapınca gerçekten 0 volt high yapınca 5 volt olmuyor mu? Ara bir değerde mi kalıyor?

Low ve High çıkışları voltmetre ile ölçermisiniz?
 
Mantıksız. O röleler 5 volt için dizayn edilmiş. Siz acaba low yapınca gerçekten 0 volt high yapınca 5 volt olmuyor mu? Ara bir değerde mi kalıyor?

Low ve High çıkışları voltmetre ile ölçermisiniz?
bakın bir satıcı böyle yazmış bunla alaklı olabilir mi?

Röle beslemesi 5V ile yapılır. Giriş sinyali 3.3V uyumludur. 5V tetikleme sinyali ile çalışmaz. 5V luk sistemden kontrol edilecekse 2 direnc ile sinyal bölünerek giriş pinine uygulanır.
 
Sizin arduino çıkışınız kaç volt ? Bununla alakalı olabilir.
 
Ben esp32 ve nodemcu ile denedim 3.3v la besleyince sadece mantıklı çalıştı. Diğerlerinde röleyi çekince bırakmıyo daha.
 
yazlık evdeki kombimi uzaktan arduino dht11 esp8266 wifi modulü thinspeak kullanarak röle aracılığı ile kontrol ettim, bir süre sonra sıcaklık set değerimin thinkspeakden silindiğini dolayısı ile arduinonun da hata verdiğini görünce thinkspeaka beni üşüttüğü için kızarak kendi apimi yazdım. fakat bir de ne göreyim, https ssl desteği arduinoda yok (ya da ben beceremedim) esp8266 boardı aldım kodu ona çevirdim ssl sıkıntısı çözüldü ama röle tetiklenmiyor (5v) harici güç kaynağı ile besledim sinyali 3.3v ile gönderiyorum yine tetiklenmiyor, ölçüyorum 0v gösteriyor ama röle çekmiyor. pin kablosunu söküp IN girişinin sinyalini kesiyorum röle çekiyor kapanıyor, dedim herhalde kart arızalı, esp32 aldım onda da aynı sorun:) 0v ölçüyorum LOW da ama röle ölümüne açık. Var mı fikri olan namus davası oldu bu iş
 
Son düzenleme:
Röleyi gösterseniz iyi olurdu!
Ama şunu söyleyeyim, aşağıdaki hazır modül rölelerden ise bunlar ters çalışır! Yani HIGH'da değil LOW'da açar. Ben de daha önce paylaştığım damlama sistemi için ikili röle modülünü kullanıyorum. Ayrıca yeni bir çalışmada dörtlüsünü yaptım. Bunları remotexy.com üzerinden çalıştırıyorum.
 

Ekli dosyalar

  • 1-way-5v-relay-module-tekli-5v-role-karti-23681-56-O.jpg
    1-way-5v-relay-module-tekli-5v-role-karti-23681-56-O.jpg
    22.5 KB · Görüntüleme: 178
Rölede VCC GND IN var sadece tek kanal. (IN) bacağı 3-5v TTL sinyali ile çalışıyor. Derdim ters çalışması değil hiç çalışmaması, yani sinyali kestiğimde zaten low moduna geçiyor kapanıyor, esp taraftan ölçüyorum voltaj high modunda 3v low modunda 0v yani bu durumun röle ile alakası yok gibi, kaldı ki bu röle arduino ile low modunda kapanıyor. benim çözemediğim kısım 0v da ölçsem bir şekilde enerji geliyor IN bacağına ama nasıl. Yani bunun çalışma prensibi 3-5v sinyal geldiğinde açıl ya da kapan, sinyal kesildiğinde açıl ya da kapan değil mi sonuçta.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_0295.jpeg
    IMG_0295.jpeg
    275.4 KB · Görüntüleme: 171