Rölede Değer Okuma

simplered

Üye
Katılım
25 Eyl 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
41
Merhaba arkadaşlar öncelikle konudan ve yardım istediğim konudan bahsetmek isterim şimdiki rölelerde tüm değerler okunuyor evet ama tüm değerleri yorumlamak bence marifet olmuş gibi , akım değerlerinden nasıl bir yorum cıkarabiliriz . Faz 1 - 21 A Faz 2 -5A Faz 3 7A mesela .. Yada
Faz 1 Cosf 0,97
Faz 2 Cosf 0,37
Faz 3 Cosf 0,96

Bunların yorumlanması hakkında genel olarak bilgi verebilirseniz sevinirim .
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Rölenin marka ve modelini söylersen daha iyi yardımcı oluruz.
 
R fazında 4600VA
S fazında 1100VA
T fazında ise 1500VA mertebelerinde görünür güç vardır.

Dolayısıyla aktif tüketimler farklıdır. Çekilen akımlara göre cos fi değerleri sizi yanıltmasın.

Verdiğiniz bilgilere göre R ve S fazı için 1kVAr T fazı için de 0,5kvar kondansatör ihtiyacı görünmektedir.
 