Merhaba arkadaşlar öncelikle konudan ve yardım istediğim konudan bahsetmek isterim şimdiki rölelerde tüm değerler okunuyor evet ama tüm değerleri yorumlamak bence marifet olmuş gibi , akım değerlerinden nasıl bir yorum cıkarabiliriz . Faz 1 - 21 A Faz 2 -5A Faz 3 7A mesela .. Yada
Faz 1 Cosf 0,97
Faz 2 Cosf 0,37
Faz 3 Cosf 0,96

Bunların yorumlanması hakkında genel olarak bilgi verebilirseniz sevinirim .
 
R fazında 4600VA
S fazında 1100VA
T fazında ise 1500VA mertebelerinde görünür güç vardır.

Dolayısıyla aktif tüketimler farklıdır. Çekilen akımlara göre cos fi değerleri sizi yanıltmasın.

Verdiğiniz bilgilere göre R ve S fazı için 1kVAr T fazı için de 0,5kvar kondansatör ihtiyacı görünmektedir.
 