reaktör kompanazısyon sıstemıne neden koyulur

enes4406

Üye
Katılım
4 Ağu 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
selam arkadaslar bukonuyla gorus ve bılgılerınıze ıhtıyacım var sımdıden tesekkur ederım kompanızasyon panolarına kondastorlerın onune konulan reaktorun gorevı nedır ve tesıslere negıbı faydaları olabılr ıyı calısmalar
 
Son düzenleme:
Bahsettiğiniz reaktörler,harmonik filtre reaktörüdür.
 
tesekkurler fahrı abı tesıslere negıbı faydalar saglar
 
Sistemdeki harmonikleri elimine eder.
 
aydınlattıgın ıcın tesekkurler abı ıyı calısmalar
 
Bir bilgi:
Eğer sistemde harmonik filitre varsa, kondansatör üzerinde düşen gerilim, şebeke geriliminden fazla olur. Bunun için "güçlendirilmiş tip" (Nominal voltajı yüksek değerli, 440V, 480V 525V, 690V...) kondansatör kullanılır.

Daha fazla bilgi için kompanzasyon bülümündeki konuları incelemenizde fayda var.
 
sistedeki reaktörlerin çalışıp çalışmadığı nasıl kontrol edilir?
 
Devresinden,beklediğiniz miktarda akımgeçiyor ise,sorun yok demektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,047
Mesajlar
932,517
Kullanıcılar
453,023
Son üye
aybagi

Yeni konular

Geri
Üst