Reaktif Ceza

Konuyu açan arkadaştan haber alınamıyor herhalde
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba Arkadaşlar,
Bağlantıları kontrol ettik. Herhangi bir yanlış bağlantı görülmemektedir.
Çözemedik. Kompanzasyon pano kartlarında bir sorun oldugunu düşünüyoruz
 
Sonucu paylasirsaniz sevinirim cunku sizinle ayni fikirde degilim
 
Bence ters bağlantı var, rölenin hem reaktif, hem kapasitif ceza yazabilmesi için fazlardan biri kapasitif yüklenirken diğerleri endüktif yüklenmesi gerekir. Ya A fazının akım trafosu sekonder bağlantısı ters ya da B ve C fazınınki ters.

E2303 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
VArKON 15 TCR
Problemli tesisteki rölenin yazılımı %100 TÜRK mühendisler tarafından yazılmıştır. Çaprazlamaları düzeltebilme ve fiziki bağlantıda ki eksiklikleri adres göstererek belirtebilmektedir.
Tesisteki probleme gelecek olursak mevcut rölenin SVC/TCR özelliği kullanılıp her faza bir adet şönt reaktör tatbik edilip sorunun önüne geçilebilir.
www.kondas.com.tr
 
Merhabalar Sayaç 1 haftalık sayaç değerlerini talep ettim.
Onları da sizlerle paylaşacağım. Fikirleriniz için çok teşekkürler arkadaşlar
 