Reaktif güç kontrol rölesi dengesiz çalışması

Katılım
9 May 2015
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba,

Kompanzasyon panomuzda Reaktif güç kontrol rölesi kademeli devreye girip hepsi girdikten sonra birden devreden çıkıyor.Sonradan tekrar devreye giriyor bunu sık sık tekrar ediyor(30sn-1dk)

Sebebi ne olabilir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba,

Kompanzasyon panomuzda Reaktif güç kontrol rölesi kademeli devreye girip hepsi girdikten sonra birden devreden çıkıyor.Sonradan tekrar devreye giriyor bunu sık sık tekrar ediyor(30sn-1dk)

Sebebi ne olabilir?


Kademe düzensizliği olabilir ihtiyaç miktarında devreye almak istiyor röle fakat devreye aldığında kademeler büyük geliyor bu defa fazla reaktif basıyor bırakınca tekrar ihtiyaç oluyor bu şekilde sürekli anahtarlama yapıyor kademeleri düzenlerseniz sorununuz çözülür
 
Son düzenleme:
Önce şuradan başlayın, son zamanlarda röle ve kpmpanzasyon sisteminde arız avakım, kablo söküp takma yaptınızmı. Yaptınızsa, yanlışlıkla faz sıralaro yer değişmiş olabilir. Kontrol edın.
Röle set-up ayarlarına bakın, ve "emıdyatör" arkadaşın önerisini iyi okuyun.
 
alarm relay menüsünden harmonik alarmı kapatın sorun düzelir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,841
Mesajlar
920,914
Kullanıcılar
450,936
Son üye
kemalarda34

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst