Reaktif güç kontrol rölesi dengesiz çalışması

Katılım
9 May 2015
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba,

Kompanzasyon panomuzda Reaktif güç kontrol rölesi kademeli devreye girip hepsi girdikten sonra birden devreden çıkıyor.Sonradan tekrar devreye giriyor bunu sık sık tekrar ediyor(30sn-1dk)

Sebebi ne olabilir?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba,

Kompanzasyon panomuzda Reaktif güç kontrol rölesi kademeli devreye girip hepsi girdikten sonra birden devreden çıkıyor.Sonradan tekrar devreye giriyor bunu sık sık tekrar ediyor(30sn-1dk)

Sebebi ne olabilir?


Kademe düzensizliği olabilir ihtiyaç miktarında devreye almak istiyor röle fakat devreye aldığında kademeler büyük geliyor bu defa fazla reaktif basıyor bırakınca tekrar ihtiyaç oluyor bu şekilde sürekli anahtarlama yapıyor kademeleri düzenlerseniz sorununuz çözülür
 
Son düzenleme:
Önce şuradan başlayın, son zamanlarda röle ve kpmpanzasyon sisteminde arız avakım, kablo söküp takma yaptınızmı. Yaptınızsa, yanlışlıkla faz sıralaro yer değişmiş olabilir. Kontrol edın.
Röle set-up ayarlarına bakın, ve "emıdyatör" arkadaşın önerisini iyi okuyun.
 
alarm relay menüsünden harmonik alarmı kapatın sorun düzelir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,837
Mesajlar
920,887
Kullanıcılar
450,934
Son üye
altandomx

Yeni konular

Geri
Üst