Sn sehbay. Trafonuz 400kVA. 400kVA trafodan zaten enfazla 600A civarı akım çekebilirsiniz. Yani trafo neredeyse tam yükte çalışmakta. Gerekli periyodik bakımlarını ihmal etmeyin...
Kompanzasyon konusuna gelince.
Sayacın yazdığı hiç bir değeri azaltamazsınız. Sn. Ertek68'in de dediği gibi ancak durdurabilirsiniz.
Röleniz tek fazlı (tek akım trafolu). Akım trafosunun bulunduğu fazdan geçen akıma göre akompanzasyon yapar. Eğer ki kondansatörlerin, akım trafosunun bulunduğu fazdaki bacaklarından geçen akım, diğer fazlardaki bacaklarından geçen akımdan az ise röle bu az değere göre kondansatör devreye almaya çalışacak. Sayaçta o faz indüktif giderken, diğer fazla kapasitif gidecek.
Yanlış saymadıysam panoda 450kVAr kondansatör var. Bu kadaar kondansatörün hepsi sağlam ise gerçeken çok fazla. Ama sağlam olmayanların olacağını tahmin ediyorum.
Kondansatörlerin çektiği akımları ölçün ve bacaklar arasında aşırı dengesizlik olanları derhal çıkarın kademelerden. Rölenizi yanıltır.
Kondansatör kademelerinin dizilimleri de hatalı. Bu rölede azda çoğa doğru bir dizilim uygulanmalı. İlk kademe en az 20kVAr olmalı. Ondan sonrakiler de röle kataloğundaki gibi bir sırayla gitmelidir. Yani bir sonraki kondansatör gücü, bir öncekinden az olmamalı. Sizinki 30, 40, 30, 40, 30, 40, 30, 80, 30, 40, 20, 40 diye gidiyor. Kademelereinizi tekrar sırlamanız gerekli gibi. Röle klemensinden kablo kaydırmak en kolayıdır böyle durumlarda. Ama dediğim gibi fazla yıpranan veya dengesiz yıpranan kondansatörleri kademelerden çıkarın (Pano da biraz daha az ısınır bu sayede.)
Motorlarınız toplam 642kW'mı? Sanırım bunlar hiç tam yükte çalışmıyor ya da hepsi aynı anda çalışmıyor. Yoksa size 400kVA trafonun yetmemesi gerekliydi.
öncelikle ilginiz için çok tşkler motorlar tam yükte çalışmıyor doğrudur otomasyon olduğu ve mermer taşlarında testereyi zorladığını varsayarsak yüke geçip aşırı akım çekip azalıyor kondansatörlerden 2 tanesi sadece 2 faza bağlı diğerlerinide pensampermetreden ölçüm yaptım sağlam görünüyordu ama sıralama yanlış dediğiniz gibi onu düzeltmem gerekecek sıralamadan dolayı sorun çıkartıyor olabilirmi? acaba tşk.
kontaktörlerden 2 si 10 gün önce takılı kalmıştı değiştirdim şuan normal ama kapasitif çok yüksek abicim tşk