Kardeş öncelikle şunu bilki kapasitifi geriye çekemezsin, en iyi ihtimalle durdurursun.
Kullanmış olduğunuz röle tek fazdan ölçüm yapıyor. İlgili akım trafosunun bağlantısını ve gerilim bağlantısının, akımla aynı faza ait olmasına dikkat et.
Sanırım asıl sorun senin röle ayarlarınla ilgili, Burda uzun uzun anlatmaya gerek yok aşağıdaki linkte senin rölenin kullanma kılavuzu var. Ona bakarak rölenin ayarlarını yeniden yap eğer okuduklarından anlamadığın birşey olursa burda mutlaka yardım edenler olacaktır.
http://www.entes.com.tr/pdf/RG-T_TR.pdf
Önemli: Sabit grup bağlımı bağlıysa kaç kVAr Kapasitife girdiğine göre sabit gruptan kaynaklanıyor olabilir.
Birde ölçü noktanız OG den mi.? yoksa AG denmi, (Trafo direktemi...? bina içindemi...?)