Reaktif kapasitif sorunu hk.?

Kardeş öncelikle şunu bilki kapasitifi geriye çekemezsin, en iyi ihtimalle durdurursun.
Kullanmış olduğunuz röle tek fazdan ölçüm yapıyor. İlgili akım trafosunun bağlantısını ve gerilim bağlantısının, akımla aynı faza ait olmasına dikkat et.
Sanırım asıl sorun senin röle ayarlarınla ilgili, Burda uzun uzun anlatmaya gerek yok aşağıdaki linkte senin rölenin kullanma kılavuzu var. Ona bakarak rölenin ayarlarını yeniden yap eğer okuduklarından anlamadığın birşey olursa burda mutlaka yardım edenler olacaktır.
http://www.entes.com.tr/pdf/RG-T_TR.pdf
Önemli: Sabit grup bağlımı bağlıysa kaç kVAr Kapasitife girdiğine göre sabit gruptan kaynaklanıyor olabilir.
Birde ölçü noktanız OG den mi.? yoksa AG denmi, (Trafo direktemi...? bina içindemi...?)
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Evet ertek arkadasımız yazınca yanlısımı farkettim role rg3-12t degilmiş. Yanı tek akım trafolu. uc degıl düzeltiyorum. arkadasın dedıgı gıbı akım trafosu fazı ıle role referans fazının aynı olmasına dıkkat et. bırde pensampermetren var ıse vede yukler arası dengesız ıse en cok akım ceken faza baglama gibi bir şansında var ise:) bağla...
 
diğer arkadaşarımızındediği gibi röle tek fazdan refeanzas alarak kompanzasyon yapıyor gönderdiğim röle kılavuzunda c/k ayarı genel kullanma ile ilgili bilgiler mevcut


daha önc böyle bir sorunla karşılaşamadın sa şayet kondansatörlerinde bir veya bir kaçı ömrünü tamamlamış olabilir

400 kva gücünüz için yaklaşık olarak sisteme 240 kvar bir kondansatör olması gerekir

birde yükler denglimi çünkü sanırım bu röle monofaz destekli bir röle değil dengesiz yükler için üç fazı ayrı kompanze edebilen röle kullanmanı tasviye ederim
 

Ekli dosyalar

  • RG-T_TR.pdf
    381 KB · Görüntüleme: 17
Sn sehbay. Trafonuz 400kVA. 400kVA trafodan zaten enfazla 600A civarı akım çekebilirsiniz. Yani trafo neredeyse tam yükte çalışmakta. Gerekli periyodik bakımlarını ihmal etmeyin...

Kompanzasyon konusuna gelince.
Sayacın yazdığı hiç bir değeri azaltamazsınız. Sn. Ertek68'in de dediği gibi ancak durdurabilirsiniz.
Röleniz tek fazlı (tek akım trafolu). Akım trafosunun bulunduğu fazdan geçen akıma göre akompanzasyon yapar. Eğer ki kondansatörlerin, akım trafosunun bulunduğu fazdaki bacaklarından geçen akım, diğer fazlardaki bacaklarından geçen akımdan az ise röle bu az değere göre kondansatör devreye almaya çalışacak. Sayaçta o faz indüktif giderken, diğer fazla kapasitif gidecek.

Yanlış saymadıysam panoda 450kVAr kondansatör var. Bu kadaar kondansatörün hepsi sağlam ise gerçeken çok fazla. Ama sağlam olmayanların olacağını tahmin ediyorum.

Kondansatörlerin çektiği akımları ölçün ve bacaklar arasında aşırı dengesizlik olanları derhal çıkarın kademelerden. Rölenizi yanıltır.

Kondansatör kademelerinin dizilimleri de hatalı. Bu rölede azda çoğa doğru bir dizilim uygulanmalı. İlk kademe en az 20kVAr olmalı. Ondan sonrakiler de röle kataloğundaki gibi bir sırayla gitmelidir. Yani bir sonraki kondansatör gücü, bir öncekinden az olmamalı. Sizinki 30, 40, 30, 40, 30, 40, 30, 80, 30, 40, 20, 40 diye gidiyor. Kademelereinizi tekrar sırlamanız gerekli gibi. Röle klemensinden kablo kaydırmak en kolayıdır böyle durumlarda. Ama dediğim gibi fazla yıpranan veya dengesiz yıpranan kondansatörleri kademelerden çıkarın (Pano da biraz daha az ısınır bu sayede.)

Motorlarınız toplam 642kW'mı? Sanırım bunlar hiç tam yükte çalışmıyor ya da hepsi aynı anda çalışmıyor. Yoksa size 400kVA trafonun yetmemesi gerekliydi.
 
Sn sehbay. Trafonuz 400kVA. 400kVA trafodan zaten enfazla 600A civarı akım çekebilirsiniz. Yani trafo neredeyse tam yükte çalışmakta. Gerekli periyodik bakımlarını ihmal etmeyin...

Kompanzasyon konusuna gelince.
Sayacın yazdığı hiç bir değeri azaltamazsınız. Sn. Ertek68'in de dediği gibi ancak durdurabilirsiniz.
Röleniz tek fazlı (tek akım trafolu). Akım trafosunun bulunduğu fazdan geçen akıma göre akompanzasyon yapar. Eğer ki kondansatörlerin, akım trafosunun bulunduğu fazdaki bacaklarından geçen akım, diğer fazlardaki bacaklarından geçen akımdan az ise röle bu az değere göre kondansatör devreye almaya çalışacak. Sayaçta o faz indüktif giderken, diğer fazla kapasitif gidecek.

Yanlış saymadıysam panoda 450kVAr kondansatör var. Bu kadaar kondansatörün hepsi sağlam ise gerçeken çok fazla. Ama sağlam olmayanların olacağını tahmin ediyorum.

Kondansatörlerin çektiği akımları ölçün ve bacaklar arasında aşırı dengesizlik olanları derhal çıkarın kademelerden. Rölenizi yanıltır.

Kondansatör kademelerinin dizilimleri de hatalı. Bu rölede azda çoğa doğru bir dizilim uygulanmalı. İlk kademe en az 20kVAr olmalı. Ondan sonrakiler de röle kataloğundaki gibi bir sırayla gitmelidir. Yani bir sonraki kondansatör gücü, bir öncekinden az olmamalı. Sizinki 30, 40, 30, 40, 30, 40, 30, 80, 30, 40, 20, 40 diye gidiyor. Kademelereinizi tekrar sırlamanız gerekli gibi. Röle klemensinden kablo kaydırmak en kolayıdır böyle durumlarda. Ama dediğim gibi fazla yıpranan veya dengesiz yıpranan kondansatörleri kademelerden çıkarın (Pano da biraz daha az ısınır bu sayede.)

Motorlarınız toplam 642kW'mı? Sanırım bunlar hiç tam yükte çalışmıyor ya da hepsi aynı anda çalışmıyor. Yoksa size 400kVA trafonun yetmemesi gerekliydi.



öncelikle ilginiz için çok tşkler motorlar tam yükte çalışmıyor doğrudur otomasyon olduğu ve mermer taşlarında testereyi zorladığını varsayarsak yüke geçip aşırı akım çekip azalıyor kondansatörlerden 2 tanesi sadece 2 faza bağlı diğerlerinide pensampermetreden ölçüm yaptım sağlam görünüyordu ama sıralama yanlış dediğiniz gibi onu düzeltmem gerekecek sıralamadan dolayı sorun çıkartıyor olabilirmi? acaba tşk.
 
öncelikle ilginiz için çok tşkler motorlar tam yükte çalışmıyor doğrudur otomasyon olduğu ve mermer taşlarında testereyi zorladığını varsayarsak yüke geçip aşırı akım çekip azalıyor kondansatörlerden 2 tanesi sadece 2 faza bağlı diğerlerinide pensampermetreden ölçüm yaptım sağlam görünüyordu ama sıralama yanlış dediğiniz gibi onu düzeltmem gerekecek sıralamadan dolayı sorun çıkartıyor olabilirmi? acaba tşk.

Kapasitifin yükselmesinin sebebini siz daha ömce söylemiştiniz:

kontaktörlerden 2 si 10 gün önce takılı kalmıştı değiştirdim şuan normal ama kapasitif çok yüksek abicim tşk

Bir fatura dönemi sonra baz alacağımız değerleri sıfırladığımız için durum düzelecektir. Kademeler bu şekilde bilerek yapılmamışsa, azdan çoğa doğru düzenlenmesinde fayda var.
Şimdiden kolay gelsin...
 
slm arkadaşım senin anlattığın üç fazlı yükle çalışan yerlerde genel olarak kompanzasyon değerleri mükemmel olması lazım çünkü bütün yüklerein trifaze olduğu için yükler dengelidir çözüm ise kondansatörlerinin çektiği amperleri kontrol et ömürleri dolmuş olanlar vardır bide akım trafosu ve gerilim trafosu arnalarına iyi bak eksik kompanzasyon olayıda ömrünü dolduran kondansatörün varsa ondanda yapar
 
hem reaktif hem kapasitif ceza oranının üstünde seyrediyorsa,bir ihtimal de şudur , motorların çalışmadağı zaman diliminde veya bir başka deyişle fabrikanın en düşük güç tüketiminin olduğu vakit çekili kalan bir kontaktör dolayısıyla sistem kapasitif yazıyordur.Ayrıca pensampermetre ile tek tek kondansatörlerin çektiği akımları kontrol edin.

Allah kolaylık versin
 
bu kondansatör sağlamlık kontrolünü pensampermetreyle giriş ve çıkış kablolarının ölçülmesi ile yapıyoruz sanırım.peki o an kontaktör çekili değilse bunu nasıl yapacağız bu durumda.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,216
Mesajlar
924,319
Kullanıcılar
451,581
Son üye
batuhan.ozdemir

Yeni konular

Geri
Üst