3 fazlı entes 12c serisi senin çözümüne yardımcı olabilir
bu kondansatör sağlamlık kontrolünü pensampermetreyle giriş ve çıkış kablolarının ölçülmesi ile yapıyoruz sanırım.peki o an kontaktör çekili değilse bunu nasıl yapacağız bu durumda.
arkadaşım kademe deger lerin dengesiz ve çok yüksek ve röle çalışmaa prensibine uymamaktadır rg 12t serisi en küçük kademeden başlayıp birsonraki tam katları olacak şekilde dizayn edilir size önerecegim öncelikle kademe şekliniz 10 +20+20+20+20+20+20+20+20+40+40+40 şeklinde olmalıdır .entes marka: rg-12t
sözleşme gücü: 400kva
akım trafosu:600/5
ups -regülatör :yok
trafo kendimize ait :400kva ---Dts587 -- bağlantı grubu -dyn11
sayaç :akım trafolarına bağlı (makel)
yeraltı kablosu: sayaçtan sonra ana panoya 10 metre
alpek kablo:var
enerji:orta gerilim hattından
komp. omik yükler dewre dıiı iken çekilen akım: sabah 600A öğle 550-610 akşam:mesai 16:30 bittiği için sadece gece 10 adet 400w projektör çalışıor
NOT:Komp. sağlam yaparsak kapasitif değerini sayaçtan düşürebilirmiyiz yoksa sadece durdurabilirmiyiz.
çünkü 1 ayda sayaç 420kw yakıo krc ise şimdiden 93 görünüyor. birde dünden beri eksik kompanizasyon diyor ve biraz kalıor düzeliyor.birde sayaç okunmasına 15 günden fazla var.
şimdiden ilgilenen arkadaşlarıma çook çook teşekkür ederim.
kullanılan motorlar:
3ad :130kw
3ad: 18,5kw
17ad:7,5kw
13ad:3kw
1ad: 30kw
dizilim :
1kontaktör:20+10kva
2:20+10+10
3:10+10+10
4:20+10+10+
5:10+10+10
6:10+10+10+10
7:10+10+10
8:10+10+20+10+10+10+10 not 3 kontaktör bağlı
9:10+10+10+
10:10+10+10+10
11:10+10+
12:10+10+10+10
arkadaşlar benim ompanzasyon sorunum reaktifim gündüz %23 yürüyor gece %17 ye düşüyor saatim dijital akım trafom100/5 rolem ENTES RG-12T sıralamam 1-1,5-2,5-5-10-10-10kvar sabitim yok iki tane asansörüm var tek fazdan kontrol ediyorum önerilerinizi bekliyorum saygılarımla.