reaktif röle sorunu?

onebadboy

Üye
Katılım
10 Kas 2008
Mesajlar
46
Puanları
1
arkadaşlar reaktif rölede gördüğüm rst faz sıralaması multimetrede rts olarak gözüküyor. Buna çözüm olarak multimetrenin girişlerini değiştirip rts olarak dizdik. Bağlantıların düzgün olmasına rağmen bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir? faz sırasını multimetrede değiştirmek sorun çıkarırmı?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Aynı faza ait akım ve gerilimleri doğru bağladığınız sürece,harflerin ters gözükmesinin fazla
esprisi yoktur.
 
Faz sırasının ters olması sadece monofaze kondansatör bağlantılar (entes rolede karşılaştım) varsa sorun oluşur. Şöyle ki; siz R fazına 5 kvar monofaze , S fazına 2,5 kvar , T fazına 10 kvar monofaze bağladığınızda faz sırası ters ise roleye otomatik tanıma yaptırdığımız zaman R fazındaki kondansatörü 5 değilde 10 kvar,T fazındaki kondansatörü 10 kvar yerine2,5 kvar olarak tanıyor.Bu da rolenın otomatik çalışmada ihtiyaç duyulan monofaze grupları yanlış tanıdığı için devreye sağlıklı birşekilde alıp çıkarmamasına sebep olur.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…