reaktif yürüyor ne yapmalıyım

arkadaşlar bizim firmada 8:30-17:30 masai saatleri arası reaktif %23 ken 17:30_08:30 arası %17 iki adet asansör var saatim dijital akım trafom 100/5 ENTES RG-12T RÖLEM SRALAM 1-1,5-2,5-5-10-10-10 KVAR REAKTİFİ NASIL DÜZELTEBİLİRİM SAYGILARIMLA

monefaze yük dagılımlarınız artmış ve eski kompanzasyon düzeneginiz size bir çözüm veremiyebilir arkadaşlarında dedigi gibi 3 fazlı rg3 12c entes röle kullanıp sistemene monefaze kondansatör ilave ederek duruma müdahale edebilirsin yine de mevcut rölenle ilgili olarak;
kademe sıralamanı 1-2-3 kademe 0,5 kvar 4-5-6 kadame 1 kvar 7.kademeni 2,5 kvar 8-9-10.kadamani 5 kvar 11-12. kademeni 10 kvar olarak düzenle ayarlarda ise cosq 1 al t-on 07sn t-of 10 sn program 5 c/k 0.03 akım trofo 100 yazılır birde böyle gözlemle kolay gelsin
 