reaktif yürüyor ne yapmalıyım

arkadaşlar bizim firmada 8:30-17:30 masai saatleri arası reaktif %23 ken 17:30_08:30 arası %17 iki adet asansör var saatim dijital akım trafom 100/5 ENTES RG-12T RÖLEM SRALAM 1-1,5-2,5-5-10-10-10 KVAR REAKTİFİ NASIL DÜZELTEBİLİRİM SAYGILARIMLA

monefaze yük dagılımlarınız artmış ve eski kompanzasyon düzeneginiz size bir çözüm veremiyebilir arkadaşlarında dedigi gibi 3 fazlı rg3 12c entes röle kullanıp sistemene monefaze kondansatör ilave ederek duruma müdahale edebilirsin yine de mevcut rölenle ilgili olarak;
kademe sıralamanı 1-2-3 kademe 0,5 kvar 4-5-6 kadame 1 kvar 7.kademeni 2,5 kvar 8-9-10.kadamani 5 kvar 11-12. kademeni 10 kvar olarak düzenle ayarlarda ise cosq 1 al t-on 07sn t-of 10 sn program 5 c/k 0.03 akım trofo 100 yazılır birde böyle gözlemle kolay gelsin
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.