arkadaslar merhaba

ac 55 v uyguladıgımız 500 w lık boru tıp rezıztansımız poset kapatma da kullanılmakta. boyu 45 cm dır. tetıklemeyı ıse ssr ıle yapıyoruz ve emko nun ındıkatorunu kullanmaktayız. problemım set degerıne ulasana kadar ısı kaybı yok fakat makıne calısıp yapıstırmaya basladıgında 2 dk ıcerısınde set degerının yaklasık 10 °C kadar asagısına kadar ınıyor ve ısıyı yetıstırmıyor. ımalatcı fısek tıp rezıstans kullanıp 650w yapar ısen sorun cozulur dıyor. fakat dıger tum makınelerde aynı tıp rezıztans ı kullanmaktayız ve sorun yasamıyoruz. sızce problem ne olabılır ? saygılar...
 
emco nun kullandığınız ürün pid tekniği ile rezistansı sürüyor ise parametre ayarlarında bir farklılık olabilir. Bu nedenle rezistans soğuduğunda tekrar ısınması zaman alıyor olabilir.
 
arkadaslar merhaba

ac 55 v uyguladıgımız 500 w lık boru tıp rezıztansımız poset kapatma da kullanılmakta. boyu 45 cm dır. tetıklemeyı ıse ssr ıle yapıyoruz ve emko nun ındıkatorunu kullanmaktayız. problemım set degerıne ulasana kadar ısı kaybı yok fakat makıne calısıp yapıstırmaya basladıgında 2 dk ıcerısınde set degerının yaklasık 10 °C kadar asagısına kadar ınıyor ve ısıyı yetıstırmıyor. ımalatcı fısek tıp rezıstans kullanıp 650w yapar ısen sorun cozulur dıyor. fakat dıger tum makınelerde aynı tıp rezıztans ı kullanmaktayız ve sorun yasamıyoruz. sızce problem ne olabılır ? saygılar...

Merhaba
Bu olayın sebepleri belli
TC olabilir
Cihaz kalibrasyonu olmayabilir
Cihazdaki tetikleme ayarı uzun olabilir
Cihaz bozuk olabilir
Resistans Değeri bozulmuş olabilir.

Ben Kontel ürünü kullanıyorum sıcak yolluk sistemlerinde istediğim zaman% Değeri ile istediğim ısıda sabit tutabiliyorum
 
Cevaplar icin tsk. Cihazi kalibre ettim. Cozuldu gibi
 