arkadaşlar bütün sistemdeki elemanları teker teker temizlenecek
kompresörü vakum altında ıstarak nemini alacak
yag ayırıcı altnoktasından matkap ile delinip suyu alınır yine ıstılır
kondanser altnoktaları delinir azot ile ters yıkama yapılır
not ... azot saf olacak şüphelendiginiz azotu sakın sisteme basmayın cihaz bildiginiz bomba olur
depo altları delinir sudan arındırılır
eşanjör aynı şekilde
bütün parçaların yerine montajı yapılır
azot sisteme basılır
bir gün azot sistemde bekletilir ve boşaltılır
sisten vakum yapılır selenoid valf var ise emiş ve basmadan beraber yapılır çok önemli
vakum yapıldıktan sonra
SİSTEME ÇOK AZ AZOT VERİLEREK ÇALIŞTIRILIR 1 SAAT ÇALIŞTIKTAN SONRA KARTUŞ DEGİŞTİRİLİR
TEKRAR SÖYLÜYORUM AZOT ÇOK TEHLİKELİ BİR GAZDIR BİLMEYENE KENDİNİ YARALAYAN ARKADALAR OLDU BENİM YANIMDA TECRÜBEN YOKSA .........
bir gün boyunca vakum yapılır her iki taraftan sonra gaz verilir
bir hafta sonra veya 3.4 gün sonra gaz boşaltılır kartuş degiştirilir vakum yapılır gaz verilir
ben böyle yapıyorum
EŞANJÖR PATLAMIŞ BİR SİSTEM MUTLAKA DAHA SONRAKİ ZAMANLARDA HATA VEREBİLİLR
Bence de azot olan sistem çalıştırılmaz.
Sisteme azot yüklendiğinde,azot gazı sistemim en uç noktalarına ulaşır.yapılmış olsadaçok çok riskli yapılmamalı