arkadaşlar sıemens cpu314 ile ABB asc850 profibus dan haberleştireceğim.bütün ayarları yaptım,ama haberleşmiyor,hardware deki ppo5 seçtim driver dada buna benzer bi r ayar seçilecekmidir,veya nereyi atladım bulamadım.
 
haberleşmeyi sağladım,fakat sürücüde 2007(calısma izni yok) 2009(acil stop alm) hataaları geliyor,control word lerine gerekli bitleri gönderiyorum,yine aynı ?
 
Sürücü kısmında gerekli ayarları yaptınız mı ?
 
acs850 manueldeki ve fpbas01 modülün manuelini inceledim ayarları yaptım...
 
2007 hatası yanlış hatırlamıyorsam Enable hatası idi.Kontrol word deki itleri yeniden incelemnizi tavsiye ederim.
 