Merhaba örnek 3 fazlı bir panoda akım ve watt hesabı yapıyorum servis prizleri doğal olarak tek faz sürücüler 3 faz burada akım ve watt hesabı nasıl yapabilirim örnek sürücüler örnek 2 adet 1.5 kW 1 adet 120 Watt monofaze DC güç kaynağı 1 adet 2 amper sigortayla beslenen servis prizi buradaki max gücü ve akımı nasıl çıkartırım şu şekildemi ?

2 adet 1.5 kW sürücü 1500 Watt
3000 Watt / 380 VAC = 7,89 Amper

1 adet dc güç kaynağı 120 Watt / 220 VAC = 0.5 Amper

1 adet servis prizi 2 amper = 2.220 = 440 watt

Pano üç faz ile beslenip bara ile dağıtılıyor sigortalara


Hesaplama sonucu olarak totalde

3560 Watt kullanılan max watt
Kullanılan maks akım 10.39 Amper

Bu hesaplama doğrumu
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Formülünüzde hata var:

I = P / √3 x V
√3= 1,732 (karekök 3) eklenmemiş.
I = 3000 / 1,732x380

Unutmayın, bu formül, yükünüz rezistif ise geçerlidir, aksi takdirde güç förmülünde, Cos(fi) ile çarpmak gerekir.

Hesabınızda:
Toplam güç: 3560 Watt doğru.

Üç fazlı yüklerin her bir faza düşen akımı: 4.55 Amper (karekök 3 kullanarak).

Tek fazlı yüklerin toplam akımı: 2.55 Amper.
 