Sürücü akım hesaplama

Katılım
13 Haz 2018
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
25
Merhaba örnek 3 fazlı bir panoda akım ve watt hesabı yapıyorum servis prizleri doğal olarak tek faz sürücüler 3 faz burada akım ve watt hesabı nasıl yapabilirim örnek sürücüler örnek 2 adet 1.5 kW 1 adet 120 Watt monofaze DC güç kaynağı 1 adet 2 amper sigortayla beslenen servis prizi buradaki max gücü ve akımı nasıl çıkartırım şu şekildemi ?

2 adet 1.5 kW sürücü 1500 Watt
3000 Watt / 380 VAC = 7,89 Amper

1 adet dc güç kaynağı 120 Watt / 220 VAC = 0.5 Amper

1 adet servis prizi 2 amper = 2.220 = 440 watt

Pano üç faz ile beslenip bara ile dağıtılıyor sigortalara


Hesaplama sonucu olarak totalde

3560 Watt kullanılan max watt
Kullanılan maks akım 10.39 Amper

Bu hesaplama doğrumu
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Formülünüzde hata var:

I = P / √3 x V
√3= 1,732 (karekök 3) eklenmemiş.
I = 3000 / 1,732x380

Unutmayın, bu formül, yükünüz rezistif ise geçerlidir, aksi takdirde güç förmülünde, Cos(fi) ile çarpmak gerekir.

Hesabınızda:
Toplam güç: 3560 Watt doğru.

Üç fazlı yüklerin her bir faza düşen akımı: 4.55 Amper (karekök 3 kullanarak).

Tek fazlı yüklerin toplam akımı: 2.55 Amper.
 