1 ve 2 olarak ayırdığınız nokta tam olarak nedir . ? Yani sürücüden AInput girip Plcden analog output olarak kontrol edilmesi yeterli değilmidir?Merhaba
Size iki durumu anlatmaya çalışayım
1-ilk önce motora hız seti verelim.
Motor sürücüye hız seti Plc nin analog output ndan 4-20 ma veya 0-10 vdc olarak verirsiniz,
motor sürücünü analog inputuna hız seti olarak bağlarsınız.
2-şimdi gelelim motorun gerçekleşen hızına
Motor sürücünün output ndan 4-20 ma veya 0-10 vdc olarak verirsiniz, Plc nin analog inputuna bağlarsınız.
temelde böyle olur.
evet
plc analog out-------->sürücü analog input =hız seti
sürücü analog out-------> plc analog input = motor hızı
Sağolun çok teşekkür ederimMotorun Çektiği akımı sürücüden AO olarak veebilirsin.
veya sürücüye Plc den AO olarak Tork seti gönderebilirsin.
Teşekkürler Sürücünün 0-10 voltandan 2 kablo ile Plcnin Analog outputuna bağlantı yapıp direkt çalıştırın diyorsunuz sanırım . Plc içindende programını kullanıp devreye alınabilir sanırım. Modbus üzerinden de kontrolü sağlayabiliriz ayrıca değil mi?selamlar,
asenkron motor sürücülerinden geridönüş analog değer almanıza gerek yoktur. çok özel bir durum yok ise,
plc analog out genelde 0-10v baglanır 2 kablo ile sürücünün hızını ayarlıyabilirsiniz
plcden gönderdiğiniz hız bilgisini plc içerinde kullanın. sürücünün arıza kontagını plc dijital input olarak alın
analog moduller fiyatları biraz tuzlu , kolay gelsin
asenkron motor sürücülerinde mümkün olduğu kadar ethernet kullanmamak daha faydalı sık arıza yaptığı için değişim sırasında problem olabilir.Teşekkürler Sürücünün 0-10 voltandan 2 kablo ile Plcnin Analog outputuna bağlantı yapıp direkt çalıştırın diyorsunuz sanırım . Plc içindende programını kullanıp devreye alınabilir sanırım. Modbus üzerinden de kontrolü sağlayabiliriz ayrıca değil mi?