sıfırlama olan bir yerde kaçak akım

tahir18

Üye
Katılım
11 Şub 2007
Mesajlar
162
Puanları
1
Yaş
40
Saygılar..

sıfırlama olan bi işletmede asansör ruhsatı için kaçak akım koruma rölesi kullanmam gerekiyor, fakat bu şekilde sorun çıkartacak sık sık atacak bakır çubuklarla topraklama mı yapmam lazım bunu nasıl seçerim bakır elektrod boyu adedi vs..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bu nasıl bir işletmeki sıfırlamadan bahsediliyo asansör yapılıyo milyarlar ama ucuz bir topraklama yok lütfen işletmeyi gücünü ve cihazları anlatarak biraz daha bilgi veriniz topraklamayı yapacağınız cihaz sadece asansörmü yoksa işletmenin tamamımı tamamı ise hangi cihaz ve esyalar mevcut
 
bu nasıl bir işletmeki sıfırlamadan bahsediliyo asansör yapılıyo milyarlar ama ucuz bir topraklama yok lütfen işletmeyi gücünü ve cihazları anlatarak biraz daha bilgi veriniz topraklamayı yapacağınız cihaz sadece asansörmü yoksa işletmenin tamamımı tamamı ise hangi cihaz ve esyalar mevcut


sadece asansörü topraklama düşünüyoruz.
 
Saygılar..

sıfırlama olan bi işletmede asansör ruhsatı için kaçak akım koruma rölesi kullanmam gerekiyor, fakat bu şekilde sorun çıkartacak sık sık atacak bakır çubuklarla topraklama mı yapmam lazım bunu nasıl seçerim bakır elektrod boyu adedi vs..

Kendine ait trafosu bulunan ve TN tipi topraklama tercih etmiş bir işletmede uygulama yapacaksanız;münferit bir topraklama yapmanız uygun olmaz.Çünkü topraklamalar yönetmeliği iki sistemin (TT-TN)bir arada kullanılamayacağını söyler.
Bu durumda asansörün toprak hattını kaçak akım koruma rolesinin giriş tarafından nötr kablosu ile birleştirmeniz gerekir.(en az16mm2 kablo ile uygun kesitli+16mm2 kabloya veya eş potansiyel barasına)
Eğer TN sistemi tercih edilmemişse işletmenin TT sistemde sıfırlama yapmaması gerekirdi.Siz bu durumda topraklama yapacaksanız 120cm som bakır çubuk veya 2,40cm 1,5inç galvaniz boru ile topraklama yapabilirsiniz.Adedi toprak direnci tayin eder.Birden fazla kullanmak gerekirse kazıklar arası mesafe en az 2x kazık boyu olmalıdır.
 
Saygılar..

sıfırlama olan bi işletmede asansör ruhsatı için kaçak akım koruma rölesi kullanmam gerekiyor, fakat bu şekilde sorun çıkartacak sık sık atacak bakır çubuklarla topraklama mı yapmam lazım bunu nasıl seçerim bakır elektrod boyu adedi vs..

eski ama asansörü ruhsatlandırılmamış binalarda sistem bahsettiğiniz gibi kurulur. asansörün topraklaması için 2 tane 1.5 metre boyunda sıcak daldırmadan mamul galvaniz köşebent kullanabilirsin. asansör makina dairesi ve köşebent arası 16mm2 NYY ilave olarak asansör kolon hattını bağımsız çekerek ana panoda 1 adet 3x w otomatik sigorta. asansör güç panosunda ise 1 adet 4p kaçak akım rölesi ve 1 adet 3x w otomatik sigorta kullanarak sistemi kurarsın. sorunda oluşmaz.
 
saygılar..

Sıfırlama olan bi işletmede asansör ruhsatı için kaçak akım koruma rölesi kullanmam gerekiyor, fakat bu şekilde sorun çıkartacak sık sık atacak bakır çubuklarla topraklama mı yapmam lazım bunu nasıl seçerim bakır elektrod boyu adedi vs..

bu da ilginç bir konu kaçak akım rolesi sadece toprak'ı olçmez fazların ve nort un geçisi arasındaki deger şalterin degerini aşarsa kaçak akım atar hiç topraklama olmasa bile kaçak akım çalısır isterseniz deneyin
 
bu da ilginç bir konu kaçak akım rolesi sadece toprak'ı olçmez fazların ve nort un geçisi arasındaki deger şalterin degerini aşarsa kaçak akım atar hiç topraklama olmasa bile kaçak akım çalısır isterseniz deneyin

Sıfırlama yapılmış tesisatta kaçak akım rölesi çalışmaz.
Nötr ve toprak kısa devre edilirse kaçak akım rölesi devreyi açar.
 