merhabala arkadaşlar .arkadaşlar bu tip sıvı seviye rölesini 2 elektrotlu kullanabılırmıyım. yani alt tabana gelince motor dursun. üst seviyeye gelince motor çalışssın. 2 elektrotlu bağlantı nasıl olmalı.
 

Ekli dosyalar

  • XZETADJODU1052016171835_SSR05-3.jpg
    XZETADJODU1052016171835_SSR05-3.jpg
    42.2 KB · Görüntüleme: 30
Merhaba. Malesef ki bu şartta kullanamazsınız, çünkü taban elektrodu aslında bir referans noktası olarak bas alınıp taban-üst elektrot ve taban-alt elektrotları arasında, elektrolitin o anda Elektrik akımını iletebilme şartlarıyla max./ min sıvı seviye kontrolü veya otomasyonu ancak bu 3 elektrotla belirleniyor, taban elektrodunun veya herhangi birinin eksikliğinde bu otomasyon kesinlikle tam olarak sağlanamaz, SSR-05 sıvı seviye rölesi bu durumda bu görevi yapamaz, 3 elektrotlu kullanım şekli bu nedenle de şarttır. Kolay gelsin.
 
Merhaba. Malesef ki bu şartta kullanamazsınız, çünkü taban elektrodu aslında bir referans noktası olarak bas alınıp taban-üst elektrot ve taban-alt elektrotları arasında, elektrolitin o anda Elektrik akımını iletebilme şartlarıyla max./ min sıvı seviye kontrolü veya otomasyonu ancak bu 3 elektrotla belirleniyor, taban elektrodunun veya herhangi birinin eksikliğinde bu otomasyon kesinlikle tam olarak sağlanamaz, SSR-05 sıvı seviye rölesi bu durumda bu görevi yapamaz, 3 elektrotlu kullanım şekli bu nedenle de şarttır. Kolay gelsin.
2 elektrotlu çalışanları varmış
lc3leaflet_TR.pdf bakabilirsin
 
Merhaba. Malesef ki bu şartta kullanamazsınız, çünkü taban elektrodu aslında bir referans noktası olarak bas alınıp taban-üst elektrot ve taban-alt elektrotları arasında, elektrolitin o anda Elektrik akımını iletebilme şartlarıyla max./ min sıvı seviye kontrolü veya otomasyonu ancak bu 3 elektrotla belirleniyor, taban elektrodunun veya herhangi birinin eksikliğinde bu otomasyon kesinlikle tam olarak sağlanamaz, SSR-05 sıvı seviye rölesi bu durumda bu görevi yapamaz, 3 elektrotlu kullanım şekli bu nedenle de şarttır. Kolay gelsin.
Merhaba Hocam, Taban ve alt elektrot seviyelerini tek(aynı) elektrottan beslesek sanki her ikisi de aynı seviyede tutulan bir elektrot gibi olsa sizce devreye alabilir miyiz? Sonuçta istenilen Ü-A-T'ler elektrotlardan bilgi alacak ve röle çıkışı verecektir diye düşünüyorum. 3 elektrotlu bir SSR'ı 2 elektrotlu olarak kullanabiliriz.
 

Ekli dosyalar

  • XZETADJODU1052016171835_SSR05-3.jpg
    XZETADJODU1052016171835_SSR05-3.jpg
    57.4 KB · Görüntüleme: 22
Klemsan LC3 sıvı seviye rölesi kullanırsanız. 2 elektrotlu kullanabilme obsiyonu var.https://www.klemsan.com.tr/SF/9106/LC3_serisi.pdf
 
Merhaba Hocam, Taban ve alt elektrot seviyelerini tek(aynı) elektrottan beslesek sanki her ikisi de aynı seviyede tutulan bir elektrot gibi olsa sizce devreye alabilir miyiz? Sonuçta istenilen Ü-A-T'ler elektrotlardan bilgi alacak ve röle çıkışı verecektir diye düşünüyorum. 3 elektrotlu bir SSR'ı 2 elektrotlu olarak kullanabiliriz.

düşündüğünüzü uygulayın ve sonucu bizimle paylaşın.

Klemsan LC3 sıvı seviye rölesi kullanırsanız. 2 elektrotlu kullanabilme obsiyonu var.https://www.klemsan.com.tr/SF/9106/LC3_serisi.pdf

ikili elektrod kullanım açıklamasını okudum. sıvı üst elektroda ulaştığında role kontakları konum değiştiriyor; sıvı üst elektroddan kurtulduğunda ise ayarlanan süre sonunda konum değiştiriyormuş. bu durum kaotik havuzlarda sıkıntıya neden olabilir.
 