S7-1200 1214c dcdcdc cpu dijital ve analog giris bağlantı uclarinin L+ ve M girişlerini güç kaynagindan mı yoksa cpu üzerindeki L+ ve M 24V. Dc çıkışından mı beslemek daha doğru olur. Teşekkürler.
 
cpu üzerindeki l+ ve M Uçlarından beslemek daha doğru olur kanaatindeyim ,ayrı kaynaklar dan beslenen üniteler arasında gerilim farkları veya dc gerilim kalitesi nedeni ile sorunlar oluşabilir ayrı kaynaklardan beslenecek olursa eksi uçlarının birleştirilmesi gerekir...
 
plc girişlerine bağlanan buton ve anahtaralara direk güç kaynağından 24v çekmiştik sıkıntı yaşamıştık,cpu üzerinden enerjiyi giriş elemanlarına gönderdiğimizde ise herhangi bir sorun yaşamadık..
 