S7-1200 1214c dcdcdc cpu dijital ve analog giris bağlantı uclarinin L+ ve M girişlerini güç kaynagindan mı yoksa cpu üzerindeki L+ ve M 24V. Dc çıkışından mı beslemek daha doğru olur. Teşekkürler.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
cpu üzerindeki l+ ve M Uçlarından beslemek daha doğru olur kanaatindeyim ,ayrı kaynaklar dan beslenen üniteler arasında gerilim farkları veya dc gerilim kalitesi nedeni ile sorunlar oluşabilir ayrı kaynaklardan beslenecek olursa eksi uçlarının birleştirilmesi gerekir...
 
plc nin bize verdiği akım çok düşük.buton sensör dışında plc 24vdc çıkışı kullanılmamalı bence
 
plc girişlerine bağlanan buton ve anahtaralara direk güç kaynağından 24v çekmiştik sıkıntı yaşamıştık,cpu üzerinden enerjiyi giriş elemanlarına gönderdiğimizde ise herhangi bir sorun yaşamadık..
 