arkadaşlar Siemens s7 1200 plc de şöle yapmak istiyorum
Ekran da oto manul butonu var fakat outo diye bastığımda manuel olarak kullandığım butonlar aktif olmayacak bunu nasıl yapabilirim fikri olan varmı.
 
arkadaşlar Siemens s7 1200 plc de şöle yapmak istiyorum
Ekran da oto manul butonu var fakat outo diye bastığımda manuel olarak kullandığım butonlar aktif olmayacak bunu nasıl yapabilirim fikri olan varmı.

arkadaş auto ve manuel butonu kilitlemeli secersen ya auto veya manuel ihtimallerinden biri olur ve manuel fonksiyonları nc veya no konum tanımlayarak autoda manuel butonları iptal olur veya bu kilitle işlemini plc programındanda yapabilirsin

esasından plc veya ekran fonksiyonlarını kulanarak pek çok yolla yapılabilir önemli olan elindeki plc ve ekranın yapabildiği özellikleri
 
plc programında yazman gerekli veya buton atamasında şartlara eklemen gerekir
 
Bana mail adresini özel mesajla yollarsan sana yardımcı olabilirim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
soru çok eski;

her butonun enable diye bir tik bölümü var.

mesela oto 1 ise manuel butonu disable gibi.

manuel butonunun üzerine tıkla;
properties içinde animations-enable object;
enabled seçilir (köşede kare)

oto butonun kullandığı tag buraya çekilir.
disabled (yuvarlak) işaretlenir.
ve aşağıdaki 0 0 konumları 1 1 yapılır.



kolay gelsin
 