S7-1200 ile servo kontrolü yardım!

bu işi güzel anlatan bir döküman bulamadım ama
S71200 ve CU310-2 PN ile yaptığım bir hız kontrol projesini ekledim.

v14 ile yapmıştım.
 

Ekli dosyalar

  • 16014907_V14.zip
    8.4 MB · Görüntüleme: 6
bu işi güzel anlatan bir döküman bulamadım ama
S71200 ve CU310-2 PN ile yaptığım bir hız kontrol projesini ekledim.

v14 ile yapmıştım.

Hiç mc bloklarını kullanmamışsınız. Değişik bir çalışma olmuş. Şeyi sormak istedim atıyorum hız bilgisi kaç numaralı adres ise ona gidip değer mi atadınız her seferinde yada dönüş yönünü değiştirmek için o adresi 0 dan 1 mi yapıyorsunuz ?
 
ben normal hız kontrol yaptım sadece.

standart telegram pzd2/2 kullanmışım.
sürücüye gönderdiğimiz wordlerden ilki control word.
içerisinde herbirinin farklı bir görevi olan 16 bit var.
starter tarafında bunun detayı var zaten, orayı referans aldım.

sürücüleri starter tarafında devreye almıştım.
klasörün içinde user files dosyasının içinde starter ile yapılmış sürücü parametreleri var.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,837
Mesajlar
930,663
Kullanıcılar
452,673
Son üye
loran laran

Yeni konular

Geri
Üst