Merhaba arkadaşlar,

Forumda aradım taradım alarm oluşturma ile ilgili hiç birşey bulamadım. s7 1200 plc ktp1000 panelim var. Pano yaptım hız kontroller, vakum motorları, hidrolik motoru gibi birçok şey var. bumlardan herhangi biri arıza verdiğinde veya çalışmadığında plc ye bilgi gidiyor ancak panelde alarm olarak gözükmüyor. örnek programı olan arkadaş veya yazarak anlatabilecek yardımsever bir arkadaş var mı acaba? tia v11 kullanıyorum.
 
arıza bilgilerini hmı tarafına aktarırken word yada int şeklinde tanımlayıp herbir bitinin ne alarmı olduğunu discrete alarms kısmında yazman gerekir. ardından alarm sayfasına alarm view ekleyip properties>general>display kısmından alarm buffer ı seçip görüntülemek istediklerini(errors, warnings, system, diagnosis events) seçerek alarmlarını ekranda görüntüleyebilirsin. Ayrıca screen management>global screen de alarm window ekleyip properties>general> display kısmından current alarm states i ve pending alarms ile unacknowledged alarms i seçip yine görüntülemek istediklerini seçersen HMI ın hangi sayfasında olursan ol ekranda alarmlarını görüntüleyebilirsin.

Kolay Gelsin...
 