3*2.5 TTR Çek gtsin hiç bir şey olmaz 2.5 mm2'lik iletken 27a taşır hiçde bişi olmaz 1 km bile değil işine gücüne bak allahım kolaylık versin.240w 220v yaklaşık 1a çeker kabloyada sistem gayet güzel çalışır ustam
750 Voltun ne olduğunu anlayamadım ben baba. 2 trafo kullanıp hat başında gerilim yükseltip hat sonunda gerilim mi düşüreceğiz . Mini dağıtım şirketi mi olacağız
siz 700metrelik bir kablonun ucuna 240W( 48V*5A) bir adaptör bağlamak istiyorsunuz.
3x4 kablo kullanırsanız ve adaptörü 300W kabul edersek(tedbir amaclı); Kabloda %4 gerilim düşümü olur, bu da sizin için hiç sorun olmaz.
Tavsiye etmem ama 3x2,5 kullanırsanız %7 gibi bir gerilim düşümü olur. Bu da sorun olmaz ama adaptör biraz daha çabuk yıpranır.