S7-1200 Modbus desteği

huh

Profesyonel Üye
Katılım
10 Şub 2007
Mesajlar
1,536
Puanları
281
S7-1200 ilave modüle gerek kalmadan birden çok başka cihazlarla Modbus haberleşebiliyor mu?

CM 1241 modülü ile RS-485 haberleşme için point to point demiş bu modülle RS-485 üzerinden modbus yapılabilirmi? Yapılabilirse point to point sadece iki cihaz anlamına geldiğinden Birden çok cihazla haberleşme olmuyor doğrumu?
 
birden fazla cihazla haberleşeceğin zaman cihazlarla sıralı bir şekilde haberleşiyorsun.bu modül ile modbus yapılıyor.
 
Teşekkürler.
Peki 2 veya daha fazla s7-1200 slave plc ile başka bir master cihazın modbus haberleşmesi mümkün mü? Misal delta plcde klemens üzerinden kablo eklenerek diğer cihazlar modbus hattına ekleniyor. S7 1200 de bu işlem nasıl yapılıyor. (point to point ifadesi kafamı karıştırıyor.)

Plc üzerindeki rj 45 port Modbus tcp destekliyormu yoksa mutlaka modulmu gerekli? Her iki durumda da birden çok cihazı modbus hattına eklemek icin rj45 nasıl coğullanıyor? Switch şart mı?
 
Türkçe olarak S7-1200Manuelini buldum,Modbus adresleri orada 752. sayfada gösteriliyor.
Manuel ekte

yukarıda verilen linkteki pdf'de sayfa 670 de
"RS485 ağ konektörü öngerilimleme ve sonlandırma Siemens, bir RS485 ağa kolayca birden fazla cihaz bağlamak için kullanabileceğiniz bir RS485 ağ konektörü (Sayfa 991) sağlar. Konektörün, gelen ve giden ağ kablolarını takmanıza izin veren iki takım terminali vardır. Konektör, de seçici olarak ağı öngerilimleyen ve sonlandıran anahtarlar içerir."
ScreenShot007.JPG


CM 1241 içim 232 yada 485 yada 422 ve 485 olmak üzere 3 model. Aşağıdaki resimde CM 1241 (RS 485 tipi) birden çok cihazı bu konnektör (6ES7 972-0BA42-0XA0) üzerinden destekliyor.

62.jpg
 

Forum istatistikleri

Konular
129,877
Mesajlar
930,960
Kullanıcılar
452,744
Son üye
ProCan

Yeni konular

Geri
Üst